Просмотр полной версии : возможно ли в трм202 введение отрицательного значения наклона характеристики
День добрый.Стала задача вести регулирование по средней температуре Тср=0,5(Т2+Т1) на приборе трм202.Возможно ли в приборе ввести значение характеристики наклона -0,5 и тем самым через значение дельтаТ=0,5Т2-(-0,5Т1) получить средне арифмитическое значеие температуры?
Если нет,то подскажите другой выход.
Александр Ч.
03.02.2010, 23:57
Прибор настроить на 100М, последовательно 2 датчика типа 50М. Сопротивление линии вычесть коррекцией.
Подключал так, когда под рукой 100М не оказывалось. Теоретически вроде должна быть примерно средняя, не учитывая возможную кривизну.
Лучше измерить погрешность непосредственно в зоне уставки.
Если же термопара....?