PDA

Просмотр полной версии : нужна подсказка !



limoran
31.01.2010, 14:15
ув Господа, помогите в приобретении контроллера,подскажите что выбрать ,чтоб дёшево и сердито!
работаю в жкх по кипу котельных,есть 8 котлов которые работают на бурс-1, есть альтернатива заменить его без переделки котла,работают на газе,нужно устройство по розжигу котла и контролю пламени и термостат по контролю гвс без управлении трёх ходовых кранов ,работа заключается в простоте и переделки самих котлов опешу принцип работы который нам нужно,

имеется 3 эл магнитных клапана ,1 эм должен работать на запал ,2 эм малое горение,3 большого горения,мысль ещё в том чтоб контролировать Горячее Водоснабжение путём включения и выкл эм большого горения (в целях экономии газа) --- БУ должен произвести розжиг и контролировать пламя--- контролировать гвс путём изменения работ эл магнитных клапанов большого и малого горения. вот принципиально то что нужно :)
, подскажете что лучше нам приобрести,спасибо за внимание.

Николаев Андрей
31.01.2010, 16:16
Если разрешний специальных не надо - можно попробовать ТРМ138

vav
01.02.2010, 00:16
Уважаемый limoran
Бурс-1 Предназначен для автоматизации работы паровых котлов, работающих на газе или жидком топливе, регулирования основных теплотехнических процессов и обеспечения безопасности работы котельной т.е. контроль давления газа, разряжения, наличия пламени, предварительная продувка, проверку герметичности клапанов - если это предусмотрено в вашей горелке, непосредственно сам розжиг. Алгоритм посмотреть можно например тут (http://www.promav.ru/cgi-bin/go.pl?i=272). Но вы это и сами знаете поэтому ТРМ138 вам не подойдёт.
Вопрос в приобретении контроллера в фирме ОВЕН для целей "по розжигу котла и контролю пламени и..." звучит риторически.
Можно приспособить разные ПЛК, но лучше тот, у которого есть разрешение ростехнадзора. По этому поводу у специалистов ОВЕН можно услышать разные мнения. А программа закаченная в него проходит экспертизу на безопасность, если это проект вводимого объекта. Спросил как-то у проектировщиков (8 котельных нам на газ перевели) про автоматизацию горелок на современном уровне, каскадное включение котлов и т.п. те сказали что запросто, ставят сегнетики:" у них есть разрешение на применение на ОПО". У нас такой автоматизации нет всё по простому болшое-малое горение, операторы, все приборы ОВЕНовские 2трм1, трм32, сау; трм212 не так давно вместо болшое-малое(2ТРМ1) поставили с оглядкой на отступление от проекта (мало ли сейчас ходоков со всякими проверками после СШгэс и хромой лошади).Была мысль шальная вместо бук4-м что-то посовременнее поставить, но решили не терять зря времени и денег худо бедно, но работают ещё и запчасти есть для ремонта.
Вот может ОВЕН доработает ТРМ132 и приблизится вплотную к источнику генерирующему тепловую энергию и сделает что-то наподобие вот этого прибора (http://www.kb-agava.ru/products_agava6432_10.shtml) - единственно нормально выглядевшего на фоне продуктов от БКМЗ, Старой руссы и прочих БУРСов.
Надеюсь спецы из ОВЕНа меня услышат.
А чем Вас уважаемый limoran БУРСЫ не устраивают, ведь переделка равносильна изменению проекта, по большому счёту все согласовывать надо в соответствующих инстанциях - изменение проекта (если он конечно где-то остался...)

limoran
01.02.2010, 11:41
А чем Вас уважаемый limoran БУРСЫ не устраивают, ведь переделка равносильна изменению проекта, по большому счёту все согласовывать надо в соответствующих инстанциях - изменение проекта (если он конечно где-то остался...)

да ув vav я так и понял что не подайдёт,ТРМ132 сможет контролировать ГВС не плохо,бурс нас не устраивает потому что эта серия бурсов на основе лампы 6н6п которые заменяются с меньшим коэффициентом 6н23п ,почему именно овен ,компактный,удобный,вот доработка ему по контролю пламени и розжигом , и контролю ионизации не помешала б не несомненно например как у АГАВА 6432.10
пока бурс переделывать и изменять проект это не просто ,но вот поставить трм32 нужно в целях экономии тем самым бурс остаётся как и был задействовать клапан большого горения,у нас стоит в некоторых котельных трм32 с немецкими горелками укомплектованных контролерами пламени и розжига ,вот я и подумал может что то я не вижу ,может у овен есть что-то по контролеру пламени , в будущем будем подыскивать что-то типа АГАВА 6432.10,и им подобное и хотелось такие устройства и у овен спрос будет.