PDA

Просмотр полной версии : Панельный контроллер СПК2хх



Ельцов Андрей
29.01.2010, 00:40
Здравствуйте,
Ведуться разработка панельного контроллера или другими словами Панели оператора с функцией ПЛК СПК2хх.

Подробную информацию об изделии можно посмотреть здесь (http://www.owen.ru/catalog/52204806).
Панельник на 7" по железу практически окончен теперь дело за софтом.
Разработка панельника на 10" стартует в ближайшее время. Отличия, скорее всего, будут только в экране, корпусе и количестве кнопок.
Если есть какие пожелания, предложения, замечания, прошу высказываться.
Картинка на сайте от первоначального варианта, поэтому количество кнопок и шильдик будут отличаться. Кнопок будет 6.

Спасибо.

Александр М
29.01.2010, 09:13
Будем ждать с нетерпением )))

magirus
29.01.2010, 09:44
наличие входов/выходов не предполагается?
только интерфейсы связи?
(хотя только то, что их много уже сильно радует.)

Ельцов Андрей
29.01.2010, 09:53
наличие входов/выходов не предполагается?
только интерфейсы связи?
(хотя только то, что их много уже сильно радует.)

Входы/выходы не предусматривали, пока только интерфейсный вариант.
Если будет потребность, в будущем предусмотрим установку модулей от ПЛК4хх. Но это следующая итерация...

SMH
29.01.2010, 16:46
Сколько стОить будет? Примерно?

ЗЫ. Дизайн модели - "не очень"... У нашего асушника вообще смех вызвал. Может, стоит поработать над внешним видом?

Ельцов Андрей
29.01.2010, 17:20
Цену сейчас сложно назвать.
до 20 т.р. 7"
до 27 10".
Что касается внешнего вида.
Есть конкретные предложения?
Будем признательны.

lara197a
29.01.2010, 17:47
Под каждого все равно не подстроитесь, кому нибудь все одно кнопок не хватит.
Тем не менее пожелание:
рационально размещение функциональных кнопок слева и справа от экрана, как на панелях от Семен Семеныча. Очень удобно к примеру слева вкл, с права выкл.
Если в один ряд, то лучше снизу.
Внешний вид- нормальный. Серый цвет-самый практичный.

Sergey666
29.01.2010, 18:48
Сколько стОить будет? Примерно?

ЗЫ. Дизайн модели - "не очень"... У нашего асушника вообще смех вызвал. Может, стоит поработать над внешним видом?

Лично у меня смех вызвал внешний вид контроллеров SMH ,а их характеристики тем более.;)
Пожелания к разработчикам- питание от сети не есть хорошо .
У вас есть неудачный опыт оборудования с питанием от сети(ПЛК150,ПЛК110).
(Хотя что говорить - вы уже все решили ,значить будеть ГЛЮЧИТЬ!!!)
А выделенные кнопари лучше внизу панели разместить , так их удобнее будет "подписывать" в экранах интерфейса.
А вообще должен получится неплохой вариант устройства для верхнего уровня управления.(Все равно будет глючить :rolleyes: :rolleyes: :mad: )

as1lexa
29.01.2010, 19:19
Интересно, очень!
Ему бы ещё Enternet прилепить :) они бы с ЕКОНом "приятно" смотрелись бы. :rolleyes:

lara197a
29.01.2010, 21:41
Enternet есть.
А вот екон дороговат. По мне лучше сотку на UDP повесить.

Ельцов Андрей
29.01.2010, 22:42
немного не в тему, но екон будет стоить в районе 6 т.р., до 7 точно. скажем, так, если смотреть аналоги, то получается 4 порта по цене 2-х.

скорее всего, в наших плк с операционкой будет предусмотрено расширение портов с помощью екон и ему подобных. сейчас, кстати, ведем проработку екон на один канал...

as1lexa
30.01.2010, 10:14
Enternet есть.
А вот екон дороговат. По мне лучше сотку на UDP повесить.

Согласен, хотя овен обещает сделать по дешевле ЕКОН. Типа однопортовый. :)

SMH
31.01.2010, 09:16
Что касается внешнего вида.
Есть конкретные предложения?
Будем признательны.
Имхо, дизайнеров нанять нужно.

SMH
31.01.2010, 09:19
Лично у меня смех вызвал внешний вид контроллеров SMH ,а их характеристики тем более.;)
Предлагаю не обсуждать на форуме Овена продукцию конкурирующих производителей. ;) Не корректно. Если есть претензии или пожелания к дизайну и функциям вышеупомянутых контроллеров - велком на сайт их производителя. :)

Makar
10.03.2010, 15:18
в новой панельке хочется пожелать удобного вывода чисел с запятой ( без промежуточных преобразований), чтобы она как можно быстрее реагировала на выполнение процесса (сейчас сп270 тормозит сек.2-3, хотя плк63 работает чётко), правдивой информации о её возможностях, чёткое рэ.

Николаев Андрей
10.03.2010, 15:52
Согласен с SMH - все вопросы по сегнетиксу к нему:cool: ;) ;)

Pointer
30.03.2010, 16:29
предлагаю не обсуждать на форуме овена продукцию конкурирующих производителей. ;) не корректно.
не согласен...это не корректно в рекламе, а в обсуждении на спец.форуме очень нужно и прежде всего производителям устройства :)

Николаев Андрей
31.03.2010, 11:34
не согласен...это не корректно в рекламе, а в обсуждении на спец.форуме очень нужно и прежде всего производителям устройства :)

Да, но как Вы понимаете Вы попали не на общепромышленный форум, а на форум компании ОВЕН, где обсуждение продукции других производителей запрещено...
Ну не виноваты мы что наш форум сильно популярней общепромышленных :)

rovki
31.03.2010, 13:24
да, но как вы понимаете вы попали не на общепромышленный форум, а на форум компании овен, где обсуждение продукции других производителей запрещено...
ну не виноваты мы что наш форум сильно популярней общепромышленных :)
форум то компании овен ,только участники форума из других компаний ,а не ваши работники и им важно обьективно разобраться ху из ху.хаить чье либо оборудование безосновательно-некрасиво,а обьективно сравнивать и помогать другим ,менее опытным, в выборе -святое дело.тем более что продукция овен ,в глазах большенства -хорошая.конструктивная критика -необходимая вещь для любой компании- чтоб не загнила.главное соблюсти грань ,что бы это не было бесплатной(срытой) рекламой чужой продукции с одной стороны и
пустым ,махровым очернительством -с другой.!А то получается "На чью мельницу льете воду товариши":) если наша вешь лучше то сравнивайте ,а если хуже ,то не моги:( .
желаю процветания вашей и нашей (российской) компании о в е н !
P.S. Это мое личное мнение,пользователя форума,не равнодушного к продукции компании и внесшего маленький вклад в продвижение маленького устройства ПР110.

Pointer
31.03.2010, 14:17
николаев андрей, я уважаю росссийскую компанию...готовую бросить вызов мировым гигантам...но без разумного сравнения с аналогами других производителей, вы только проиграете...у овена есть огромный плюс, компания находится рядом и разработчики в ней русскоязычные...цены на продукцию относительно невелики...если вы хотите на этом остановиться, то ваше право. но ведь вашу продукцию можно улучшить, как минимум дав реальное описание проблем и методы их решений... не бойтесь критики, если вы сильны, то она поможет стать сильнее... не бойтесь сравнений с мировыми брендами, это только приблизит вас к ним...желаю прогресса и всего доброго...с уважением. вадим.

Николаев Андрей
01.04.2010, 09:51
господа - читайте посты:
про нашу продукцию и компанию высказывайтесь на здоровье, в пределах приличия конечно.
а вот обсуждать чужую продукцию здесь не получится - о чем говорил Smh и я с ним согласился.
право оставлять или удалять с форума сравнения нашей продукции с продукцией других производителей оставляем за собой.

Gans
14.04.2010, 11:28
из пожеланий было бы неплохо в верхней части панели спкххх три светодиодные лампочки: «питание» - зелёная, «ручн» - синяя, «авария» - красная. данные лампочки выпуклые что бы со стороны было видно издалека :-) ручн - для индикации наличия оборудования переведенного в ручной режим и человек взглянув на щит сразу видит, что тут что-то не так, но пока работает.
P. S. хотя и в щите дырок по наделать и лампочки повтыкать - не вопрос.

SMH
14.04.2010, 17:54
P. S. хотя и в щите дырок по наделать и лампочки повтыкать - не вопрос.
Да не вопрос, конечно! Только что эти лампочки включать будет?

Gans
15.04.2010, 08:40
Да не вопрос, конечно! Только что эти лампочки включать будет?Внутри щита модуль вывода вот он пусть и включает/выключает модем, лампочки, web-камеры и тд.

Ельцов Андрей
15.04.2010, 09:15
идея конечно интересная.
в этой реализации панели все индикаторы заподлицо, поэтому со стороны их увидеть не получится.
индикатор "ручн" имеет спорное назначение. сегодня он у вас "ручн" а завтра, может не нужен будет ручной режим.
так что без индикаторов на щите никак не обойтись.
что касается управления этими индикаторами, то действительно нужно устанавливать модули вывода. собственно управлять процессом без них никак не получится.

Gans
15.04.2010, 09:40
индикатор "ручн" имеет спорное назначение. сегодня он у вас "ручн" а завтра, может не нужен будет ручной режим."ручн" – "предупредительная нештатная ситуация ситуация" - "пусковой режим" и тд., вобщем был-бы индикатор а предназначение найдется!!!

SMH
15.04.2010, 19:38
Внутри щита модуль вывода вот он пусть и включает/выключает модем, лампочки, web-камеры и тд.
Тогда зачем Вы вообще своё сообщение написали?

Gans
16.04.2010, 08:30
тогда зачем вы вообще своё сообщение написали?эта ветка форума предназначена для высказывания мнения об изделии спк2хх. вообще-то мной написанный текст относился к разделу «хотелки», а не к требованиям. думаю для 10 дюймовой панели эти пожелания очень даже пригодилисьбы и остальные панели эти лампочки тоже очевидно не испортят. мною озвученные пожелания помогут облегчить жизнь монтажников и проектировщиков, а для программиста контроллера действительно нет никакой разницы.
зы даже не представляю что там было в оригинале :-)

SMH
16.04.2010, 17:06
мной написанный текст относился к разделу «хотелки», а не к требованиям.
Вообще, "требовать" что-либо у производителя занятие практически бесперспективное. Я, лично, абсолютно согласен с Вами - многие производители подобных изделий снабжают их несколькими программируемыми светодиодами на передней панели и\или несколькими дискретными выходами типа ОК. Тем более, что на стоимости конечного изделия это практически не сказывается. Просто Ваше пожелание прозвучало как-то... не уверенно. :) Типа, вот надо то и то, а, впрочем, не надо, и так обойдусь. :)
С другой стороны, эти лампочки можно нарисовать непосредственно на дисплее панели. И не надо дырки ковырять и модули ставить.


зы даже не представляю что там было в оригинале :-)
Вместо слова "зачем" было другое - цензурное, но из "разговорного сленга" :) Ничего страшного.

SBER
17.05.2010, 08:55
А не судьба панель в черный цвет перекрасить как сп? Грязно-серый цвет уж лет 10 не в моде. Питание на 24 тоже было бы неплохо.
Очень к месту будет либо разъем под Sd карту или возможность подключать Usb флешку.

Ельцов Андрей
17.05.2010, 09:11
А не судьба панель в черный цвет перекрасить как сп? Грязно-серый цвет уж лет 10 не в моде. Питание на 24 тоже было бы неплохо.
Очень к месту будет либо разъем под Sd карту или возможность подключать Usb флешку.

С 10 лет не в моде я бы поспорил.
Что касается всего остального, то это все предусмотрено.

SeregaNT
04.07.2010, 21:24
а когда хоть ориентировочно вы свой проект в массы пустите если не секрет?

Ельцов Андрей
05.07.2010, 10:21
не секрет.
неделю назад были завершены испытания аппаратной части, сейчас проводится установка codesys 3.4 на аппаратную платформу.
Также ведутся работы по написанию документации. С ней конечно проблематично, т.к. codesys 3 пока не очень распространен.
Но в первую очередь отладим железо, а затем уже доведем документацию. Думаю, что документация будет доводиться в процессе серийного выпуска...
Если говорить о сроках. В сентябре, скорее всего, уже появятся на складе.

Николай Суриков
05.07.2010, 13:17
CoDeSys 3 :eek:
А примерная стоимость какова будет?

kucherik
05.07.2010, 21:07
Да снаружи вещь достаточно привлекательная, но меня беспокоит сопроводительная документация, если все будет как со СМИ и СП270 то очень не хочется получить такую железку. Я уже писал отзывы на эти железки и вместо конструктора мы получали конфигуратор, причем с моей точки зрения достаточно кривой. Про критику, я сомневаюсь в объективности, был уже прецедент когда я сильно критиковал за работу сервисного центра и эту темку удалили. Работа по встроенному Linux интересно, но данных явно недостаточно, разработчикам придется искать сторонний источник по библиотекам и примерам, вывод =>останется это все пока в подвешенном состоянии. Я уже интерисовался портами под сотую серию ПЛК и чего-то активность со стороны разработчиков не видно. У меня под боком пара знакомых программистов которые меня агитируют за китай ... и в цене они выигрывают в худшем случае на 30%, может быть куплю одну для теста, но много интересного не жду.

С Уважением Kucherik

Ельцов Андрей
06.07.2010, 09:38
Конструктивная критика и предложения еще никому никогда не мешали.
Но переубеждать было бы просто не корректно, с нашей стороны. Тем не менее, документация на СПК это руководство по эксплуатации с подключениями и т.п. + руководства пользователя по среде программирования CoDeSys 3. Документации будет достаточно. Вопрос, будет ли ее кто читать. Как показывает практика по ПЛК: не все любят документацию в таком количестве.
Что касается сервис центра и темки про это, возможно тема удалена, уверены ли Вы что ничего не изменилось?...
Про Linux, естественно мы ничего про него писать не будем. Но и большинству пользователей это не понадобится. Т.к. все программирование будет происходить из codesys.

Николай Суриков
09.07.2010, 07:00
ув. ельцов андрей, не могли бы вы назвать примерную стоимость данного устройства? даже в плюс минус 20%. т.к. наших конструкторов данная панель прям заинтересовала.
да, и критика конструктивная:
- хотим видеть в комплекте с панелью кабель для программирования (в сп270 устали паять их)
- если делаете ее на базе ядра Cds3, будет ли сам Cds3 русский? как-то не хочется заставлять наших программистов опять переходить на пендосовский язык.
- числа Real (с запятой) как там будут, нормально?
- ну и дизайн, не в обиду, отстойный. гамму цветовую думаю надо поменять, хотя можно вообще сделать разноцветную. чернобелосерые сделайте панели, а заказчик будет сам выбирать, или черную или белую или серую)))

Филоненко Владислав
09.07.2010, 16:57
Не знаю как цветовая гамма, а все остальное будет.
Это не панель, а панельный контроллер, программируется все, включая визуализацию, как обычный CoDeSys ПЛК.

Alexander_2001
28.07.2010, 12:13
Пожелания:
1. Светодиоды, которые меняют цвет в зависимости от числа в программе (обычно 3 цвета -красный, желтый, синий)
2. количество светодиодов желательно 16 (обобщенные сигналы аварийных групп).с возможностью вставить названия, напечатанные на прозрачной пленке.
3. Бузер или выход для него. Обычно в панелях слабый бузер
4. Поддержка OpenScada (http://oscada.org/ru/glavnaja/)
5. Кнопки с возможностью вставить названия, напечатанные на прозрачной пленке.
6. Аларм лист обязательно.
7!!! Сертификат РМРС. Без него все вышеперечисленное бессмысленно.

Для перечисленных целей(кроме п.4) в данный момент используем панель ABB CP511, но у нее нет цветного дисплея и ее скоро снимут с производства.

Ельцов Андрей
29.07.2010, 11:05
спасибо.
посмотрим.
а что это за прозрачная пленка?

Mikhailo
30.07.2010, 18:58
Пожелания:
1. Светодиоды, которые меняют цвет в зависимости от числа в программе (обычно 3 цвета -красный, желтый, синий)
2. количество светодиодов желательно 16 (обобщенные сигналы аварийных групп).с возможностью вставить названия, напечатанные на прозрачной пленке.
3. Бузер или выход для него. Обычно в панелях слабый бузер
4. Поддержка OpenScada (http://oscada.org/ru/glavnaja/)


А смысл? Ставьте внешние лампочки, бузеры (например от фирмы Schneider Electric). OpenSCADA? Что такой популярный продукт?



7!!! Сертификат РМРС. Без него все вышеперечисленное бессмысленно.


Найдите того, кому этот сертификат нужен, кроме Вас.

Alexander_2001
04.08.2010, 22:21
спасибо.
посмотрим.
а что это за прозрачная пленка?

это простая прозрачная пленка формата а4 на которой лазерным принтером можно напечатать названия и затем вставить над или под светодиодами. в нашем случае вырезается полоска с 8 названиями и затем вставляется в специальное отверстие с обратной стороны панели и надписи появляются над светодиодами.
забыл добавить. панель должна уметь печатать приход и уход тревоги на принтер и желательно построчно в случае матричного принтера. в случае лазерного накапливать заданное количество аварий, а затем выдавать на принтер.
у вас очень хорошая задумка, думаю многим не хватает такой панели за такие деньги.

Alexander_2001
04.08.2010, 22:42
А смысл? Ставьте внешние лампочки, бузеры (например от фирмы Schneider Electric). OpenSCADA? Что такой популярный продукт?

Я так и делаю, правда лампочки EAO, а управляю контроллером,но необходимо компактное решение.
Если контроллер поддерживает Линукс, то почему бы не сделать поддержку готовой СКАДЫ и не изобретать велосипед самому...


Найдите того, кому этот сертификат нужен, кроме Вас.

Не спорю, но этот сертификат открывает новые рынки...

Crusash
27.01.2011, 15:40
...
Если говорить о сроках. В сентябре, скорее всего, уже появятся на складе.

очень хотелось бы пощупать сие вещицу.
уже конец января, а на девайс даже цена не известна!!!
уточните сроки появления...

Евгений Сергеевич
28.01.2011, 17:07
Цена на СПК 207 -18880 руб без WEB, и 19647 с WEB
СПК 210 - 4 или 5 тысяч дороже.

saniyo
12.02.2011, 14:03
Когда випуск?

kolyan
13.02.2011, 10:55
очень хотелось бы пощупать сие вещицу.
уже конец января, а на девайс даже цена не известна!!!
уточните сроки появления...

Да уж!
Вещь хорошая!
Поскорее бы в продаже появилась!

Адрей
14.02.2011, 18:23
Извините, конечно, но вы бы сначала бы до ума довели конфигуратор для СП270 ведь там куча проблем, которые приводят к проблемной работе самой панели не ужели трудно или исходник потеряли.
Я представляю, сколько будет там багов ПЛК + панель.
Вот уже год как веселюсь с СП270, изучил её вдоль и поперек обнаружил кучу скрытых подводных камней. Пример с распределением памяти в панели отличная вещь для построения проекта, а ведь в инструкции по эксплуатации эта тема мала затронута. Как распределение памяти влияет на архивы и их переполнения... и к чему это приводит, а ведь всё это можно избежать сделать и ограничить предупреждением в конфигураторе. При правильной распределением памяти панель отлично работает и не грузится и сбоев нет.
На мой взгляд, выпустили лучше панель побольше дюймов так на 10 да и про память не забыли и было бы счастье.

saniyo
14.02.2011, 22:44
Думаю в етом и прикол что багов наверное так же будет или меньше потомучто тут все на кодесис.
Но не об етом речь, когда выпуск, собственно больше интересует 10" модель.

Евгений Сергеевич
15.02.2011, 09:39
визуализация в СПК никак не связана с СП270, потому что реализуется средствами CoDeSys.

saniyo
17.02.2011, 19:49
Подскажыте когда можно будет пощупать? третий раз спрашываю.

Ельцов Андрей
17.02.2011, 22:45
Добрый день.
Сейчас выдаем на испытания пользователям. По гарантийным письмам.
Есть несколько моментов, которые пока не удалось устранить. Работаем...

saniyo
02.03.2011, 23:43
Ну что там как успехи интересуют какие проблемы возникли, очень жду етого девайса... и предварительную дату выпуса хотябы более-менее...

Ельцов Андрей
03.03.2011, 14:10
Осталось 2 момента. О которых где-то на форуме уже сообщалось.
1. долгая загрузка. Исправим, мес.2 на это нужно. Аппаратная часть не пострадает.
2. Создание графика сильно загружает ресурсы. Пока по срокам сказать сложно, т.к. работа зависит от 3С.

mogikanin
09.03.2011, 12:09
Здравствуйте!
Похоже, я один из первых пользователей СПК207. Вопросы уже есть и ещё будут. Где будем их рассматривать: здесь или откроем новую тему "Эксплуатация СПК207"?

Евгений Сергеевич
09.03.2011, 13:28
рассматривать будем тут (http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=39)

mogikanin
09.03.2011, 18:50
рассматривать будем тут (http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=39)

Время меня торопит. Посмотрел. Тема ещё не создана?

Ельцов Андрей
09.03.2011, 22:04
давайте начнем с вопросов, а после этого мы сможем определиться куда будем все скидывать.
Т.к. вопросы у нас будут 2-х направлениях: железо, программа.
Программ - по ссылке выше. А вот железо, скорее всего, будет в ПЛК. Но возможно и в панелях
Поживем, увидим.

mogikanin
10.03.2011, 06:10
Есть недочёты в документации - легко устранимо. (В руководстве по эксплуатации стр. 60 и 61 рисунки разные, а Г.1 - под обоими).
Есть непонятки в "руководстве". Назначение F1,F4,F5 понятно, а клавиша "Выход(Sys)" нигде не описана. По-моему, не надо что-то оставлять пользователю "домысливать".
Изменение пароля. Понятно. Но что делать, если ввёл новый пароль, а потом его забыл?
Квалификация типа "Чайник", похоже, будет всегда и по всем, особенно новым, изделиям. Где-то надо для таких тоже раздел создавать.
То, что панель загружается 5мин., вы это решаете. Но логотип выскакивает не через 5 мин., а через секунд 20. Это сбивает с толку.
ПО CoDeSys. На сайте у вас два пакета. Рекомендуется устанавливать пакет 2. На работе у меня лимит Интернета ограничен. Дома - нет. На работе установка не получилась, т.к. перед установкой программа потянула данные из Интеренета, а у вас об этом нигде нет предупреждений. Дома я установил сначала пакет 1, который вытащил из Интеренета 70МБ и занял на диске около ГигаБайта, что меня сильно удивило. При установке пакета 2 не было запроса на установку Framework 3.5. Программа легко установилась, но на диске С улетело ещё 4ГБ. Это меня очень огорчило. Скачал версию Framework 3.5.
Администратор раскопал 4-ю Extended, которую и установили. Стал устанавливать CoDeSysPatch2, а он опять собирается загружать Framework 3.5. Что-нибудь можете подсказать по этим вопросам?
Через 4 часа: Всё-таки установку CoDeSysPatch2 победил.
Снёс Framework 4 и установил Framework 3.5. После этого программа установилась.

mogikanin
10.03.2011, 10:57
Всё-таки установку CoDeSysPatch2 победил.

Адрей
10.03.2011, 13:33
Почитал инструкцию по СПК207 и задал себе вопрос, а куда все-таки идет ОВЕН с новой линейкой СПК2хх, о чем думает администрация фирмы? Как изгаляются продвинутые программисты фирмы над железом, ставив задачи универсальности к моделям с таким набором функций и возможностей, а справится ли железо?

Зачем нужны дополнительные кнопки управления со светодиодной индикацией на панели с сенсорным управлением, чтобы вводить в заблуждение оператора? Нужна ли оператору светодиодная индикация работы СОМ портов. Четыре независимых последовательных интерфейса RS-232, RS-485, CAN* для связи с внешним оборудованием вполне достаточно двух.

Как понимать среда исполнения:
LX – Linux;
WC – WindowsCE;
CS – CodeSys;
TM – TraceMode;
MP – MasterPLC;
LW – LabView;
PC – PROCON.
Цитата руководство по эксплуатации стр. 3.
Или это очередной лохотрон обывателей ново испеченной поделкой… мол все доделаем все исправим. История повторится очередной раз с выпуском очередной недоделки.

Ельцов Андрей
10.03.2011, 23:26
Всё-таки установку CoDeSysPatch2 победил.
На будущее будем класть framework на диск в комплекте.
РЭ будем править, там же напишем и про загрузку. Но с учетом, того что будем исправлять скорость загрузки в РЭ подробно расписывать не будем.

Ельцов Андрей
10.03.2011, 23:36
....

Как понимать среда исполнения:
LX – Linux;
WC – WindowsCE;
CS – CodeSys;
TM – TraceMode;
MP – MasterPLC;
LW – LabView;
PC – PROCON.
Цитата руководство по эксплуатации стр. 3.
Или это очередной лохотрон обывателей ново испеченной поделкой… мол все доделаем все исправим. История повторится очередной раз с выпуском очередной недоделки.

Все эти среды были написаны на будущее. Более того, проводились предварительные переговоры по портированию и именно по этому все это было внесено в ТУ и РЭ. Если среды будут востребованы то мы вернемся к переговорам и начнем выпуск подобных устройств. В РЭ сделаем сноски, чтобы внести конкретику.
Кстати Linux, так же как и в ПЛК30х вполне жизнеспособен и мы готовы к сотрудничеству со всеми кому интересен такой вариант работы. Но опять же квалификация д.б. другой и техподдержку по linux мы в полной мере оказать не сможем, т.к. нужен другой уровень поддержки, да и документации по этому продукту в инете достаточно.

Что касается "лохотрона", не соглашусь. Ошибки были, да. Встречаются, да. Но не забывайте: "не ошибается тот кто ничего не делает";)

mogikanin
11.03.2011, 05:47
Конкретные вопросы.
1)Как называются и где находятся билиотеки для работы с TouchPanel (чтение координат нажатия) и Screen (кнопки, текст, графики и т.д.)
2)Как создать собственный функциональный блок и встроить его в главную программу?
-Его можно встраивать как библиотечный?
-Создать его можно в главной программе или в отдельном проекте?
3)Как создать собственный протокол связи (отличающийся от ModBus) с внешним устройством по RS485?

mogikanin
11.03.2011, 06:00
"не ошибается тот кто ничего не делает" - Согласен. Правильно.
Зачем нужны дополнительные кнопки управления со светодиодной индикацией на панели с сенсорным управлением, чтобы вводить в заблуждение оператора? - Согласен, Вопрос спорный, но Delta Electronix делает так.
Нужна ли оператору светодиодная индикация работы СОМ портов. - Обязательно!!! Но не оператору, а электронщику для сокращения простоев оборудования при поиске неисправностеё (Из опыта!!!)
Четыре независимых последовательных интерфейса RS-232, RS-485, CAN* для связи с внешним оборудованием вполне достаточно двух. - Не согласен. Мне уже нужно 3 порта 485 для связи с тремя разными устройствами в одном блоке (то, что 485 позволяет включать до 32 устройств - я знаю).
PS. Прошу администратора подсказать, как встроить цитатой строчку или часть текста?

Адрей
11.03.2011, 13:18
Вы пишете что Linux, так же как и в ПЛК30х вполне жизнеспособен. Linux хорош в закрытых системах и учреждениях, но не как для массового пользования, да и изучать его смысла никакого нет. Имел опыт общения с любителями Linux результат на выходе один. В Интернете об этом много написано, о переходах на Linux кто не понял очередной лахотрон. Сначала всё бесплатно потом куча новых одурачивающих версий а патом рабочая с дырками но за деньги.
Был бы у вас в железке СПК2хх проц. ARM® с частотой так на 2000МГц тогда другое дело.

Но уже давно и по приемлемой цене на рынке есть промышленные компьютеры пыле влага защищенные и в металлическом корпусе 100*100*100 мм с Windows XP а туда столько можно всего ставить. Вы скажете, а надежно в се это, вам скажу что надежно. У нас сначала установят всякую хрень в Windows а потом хают его. Практический опыт вот уже 5 лет как круглосуточно работает и не было не одного сбоя АСУ ТВО ЖБИ.

На счет ошибок в серьезных фирмах их исправляют. А вы сразу пытаетесь создать новый прибор якобы с исправленными ошибками, но на абсолютно новый платформе как следствие приводящие к новым ошибкам.
Вам естественно не хватает человеческих ресурсов чтобы исправить все ошибки и выйти из этой ситуации.
Здесь конечно больше вопросов к администрации фирмы хромает стратегический менеджмент или большая текучесть программистов. Так все-таки вы будете исправлять ошибки или нет?

Теперь вам mogikanin.
Объясните, пожалуйста, каким таким методом ваш электронщик будет отслеживать идущие сигналы на одном интерфейсе к разным приборам? А постоянные мигание светомузыки перед глазами у оператора ярких света диодов вы считаете необходимом?
Если вы не знаете то я вам подскажу для чего есть сигнал Status в Modbus.
Интересно, для каких вам целей необходим собственный протокол связи? Овен один раз уже выпустил свой ОРС протокол и что хорошего из этого получилось, что они сами стали путать 3х и где 4х вот какая хохма.
А вам тогда 4 порта не хватит.

mogikanin
11.03.2011, 14:44
Мы говорим о разных вещах, потому что условия работы разные. У моего прибора никто сидеть не будет, а потому никому в глаза мигать не будет.
Цветовая и световая сигнализация всегда помогала, мне казалось это общеизвестная истина. Индикатор порта мне нужен только для контроля работы этого порта, а не устройств к нему подключенных - у них своя индикация.
А вот я действительно не знаю - для чего есть сигнал Status в Modbus. Буду признателен за разъяснение.
По собственному протоколу, к сожалению, коротко пояснить не могу - просто поверьте, что мне это надо. Может кроме меня и никому, а мне надо.

Ельцов Андрей
12.03.2011, 01:05
Конкретные вопросы.
1)Как называются и где находятся билиотеки для работы с TouchPanel (чтение координат нажатия) и Screen (кнопки, текст, графики и т.д.)
2)Как создать собственный функциональный блок и встроить его в главную программу?
-Его можно встраивать как библиотечный?
-Создать его можно в главной программе или в отдельном проекте?
3)Как создать собственный протокол связи (отличающийся от ModBus) с внешним устройством по RS485?

1. Не понятно зачем нужна эта информация, ведь Вы в визуализации создаете кнопки и т.п. элементы, в настройках которых можно задать нажатие, отпускание, наведение и пр.
2. Собственную библиотеку создать можно как в главной программе, так и в отдельной сохранив ее как библиотеку. С инструкцией сложнее. Постараемся что-нибудь придумать.
3. С использованием библиотеки syslibcom (syscom). видео для ПЛК304 можно посмотреть здесь. (http://www.kipshop.ru/CoDeSys3.0/Video//plc_vs_syscom_vid.rar)


PS. Прошу администратора подсказать, как встроить цитатой строчку или часть текста?
2 варианта: 1. при создании поста нажать на нужных "репликах" мультицитирование. 2. сопировать нужный текст, вставить, выделить и нажать кнопку "вставить тег цитаты вокруг выделенного. Но тогда не будет автора.


Интересно, для каких вам целей необходим собственный протокол связи? Овен один раз уже выпустил свой ОРС протокол и что хорошего из этого получилось, что они сами стали путать 3х и где 4х вот какая хохма.
А вам тогда 4 порта не хватит.

Не согласен. Существует огромное количество оборудования с нестандартными протоколами.
По поводу ОРС и нашего протокола - зря обижаете. Наш протокол писался когда не было приоритетов. И по некоторым позициям он лучше модбаса. Но в общем не в этом суть. Мы сейчас стараемся поддержать 2 протокола. Возможно перейдем к одному. Но не в ближайший год.

mogikanin
12.03.2011, 17:13
Вопросы. Условие: к домашнему ПК СПК207 не подключена.
1) Из инструкции: В окошке «Имя ПЛК» следует указать имя панели (под этим именем панель будет указана при сканировании сети в среде CoDeSys). Вопрос: В каком месте программы конкретно?
2) Из инструкции:
Требуемого файла по инструкции Setup_CoDeSysV34.exe – такого нет. Есть Setup_CoDeSysV34Patch2.
Инсталляция Target-файлов. (Прим. Моё: термина “repository” в ПО нет!!!).
Поэтому я сделал: выбрать команду «Tools | Install Device… и найти папку с файлом «owen_SPC207.devdesc.xml».
имя панели появится в списке установленных описаний в группе PLC (см. рисунок В.1); - ничего подобного нигде не появилось,
3) Для изменения пароля по умолчанию (owen) следует в окошке «Новый пароль» ввести новый пароль. А если забыл пароль?
4) Графическую информацию (клавиши, текст, графики и т.д.) можно увидеть в окнах визуализации, но только при подключенной панели?
5) И вообще составление программы без СПК207 невозможно? Без неё не могу найти эти библиотеки и писать программу.
6) На работе панель подключена, но запустить окна визуализации пока не могу. Начал рисовать простые программки в FBD. На видеоролике рисунки как надо: хочешь – ниже, хочешь – справа. А у меня справа сначала вообще не получалось, потом получилось, но программа сразу же выполнила соединение выхода левого (первым установленного) с ненужным мне входом правого. А на видеоролике модули устанавливаются без связей куда хочешь, а потом делаются связи. Я что-то не так делаю? Я хотел поставить блинкер, а за ним схему «И» для запрета выхода другим сигналом, но у обоих модулей входы EN разрешить всегда (TRUE). Хотел OUT блинкера завести на вход «И», а программа его соединяет с входом EN «И».
7) Похоже, для таких как я нужен видеоролик по работе с окнами визуализации СПК207. Желательно для языка FBD.

Ельцов Андрей
12.03.2011, 18:11
Даааа.
Вопросов у Вас действительно много.
Попробуй ответить.
1. Имя отображается в месте как указанно на рис. 001.
2.С setup_.... внесем корректировку. по repository см. рис.001.
3. Попробуем написать инструкцию позже.
4. Это не так. Никакую панель подключать не нужно. Все делается на основании указанного таргета.
5. Аналогично п.4.
6. Вы используете FBD, а в видеоролике CFC. из этого и все остальное.
7. видеоролик выложим в ближайшее время.

capzap
12.03.2011, 18:20
Linux хорош в закрытых системах и учреждениях, но не как для массового пользования, да и изучать его смысла никакого нет.

Андрей а зачем его изучать пользователю, не забывайте что Андроид в телефонах, это не что иное как linux. И работает же :)

Ельцов Андрей
12.03.2011, 18:48
Простая и сырая видеоинструкция.
переименовать в exe (http://ifolder.ru/22364836)

Ельцов Андрей
12.03.2011, 19:04
вот так должно получиться.
также переименовать в exe

mogikanin
14.03.2011, 08:11
После ваших подсказок получился вывод графики на экран СПК207. Полагаю, почему у меня не получалось, а теперь получилось - никому не интересно, напишу только тогда, когда это кого-нибудь заинтересует.
Вывел на экран контуры прямоугольника, овального прямоугольника (будущая клавиша) и эллипса. Получил первую картинку. Ввёл полигон - всё прошло. Ввёл "чё попало" при помощи curve - пропала связь с СПК207 при трансляции. Пришлось перезагружать СПК207(это настораживает). После перезагрузки повтор трансляции - успешный, но последний рисунок странно отличается от требуемого - появилась лишняя линия из верхнего левого угла к концу последнего рисунка.
Сейчас читаю Help по визуализации. Ищу способ ввода текста на экран и окраски фигур и поля экрана (не подскажете - как?). Заодно сильно удивился наличию в Help текста на немецком. С английским я справляюсь, а вот немецкий...
Пока не могу найти команду, которая экран визуализации делает размером точно в экран СПК207. Случайно одна из фигур вышла за рамки экрана СПК207 (в окне визуализации это незаметно - нет границ) и обнаружил дефект: при загрузке программы в СПК207 теряется связь по сети. Несколько раз повторял уже специально - тот же эффект: фигуры в поле - всё проходит, чуть за границу - сообщение о потере связи. При потере связи помогает восстановить только перезагрузка СПК207 по питанию.

Ельцов Андрей
14.03.2011, 20:53
Почему же не интересно, мне очень интересно. В чем же была у Вас сложность.
Очень интересная ситуация с подвисанием и лишней линией.
Все Вами перечисленное, можно сделать с помощью свойств элемента.
По всем остальным вопросам попробуем сделать инструкции...

Евгений Сергеевич
15.03.2011, 09:54
Еще один пример работы с визуализацией
http://www.owen.ru/uploads/spc_visu_vid.zip

mogikanin
19.03.2011, 16:07
За свой разработческий срок мне пришлось писать много инструкций и я знаю насколько трудно написать понятную и полную инструкцию. Чем хуже будет ваша – тем больше к вам будет вопросов.
В видеоролике Podcljuchenie modulei берётся модуль ComConn из библиотеки IoStandard (System).
У меня этой библиотеки нет. Где её взять?
При установке библиотек берётся из папки modbuslib файл ModulsOwenlib.library. У меня этого нет. Есть OwenNet. Ну и всё, что там приводится – этого нет. И ничего не совпадает, поэтому помощь плохая.
Посмотрел видеоролик с сайта 3S. Там со звуком, но на немецком. Ваши видеоролики так хотелось бы ещё и слушать...
Основные нужные мне задачи в СПК207 решил, осталось две: связь по 485 и LAN.
Видеоролики и описание не дают полных ответов. Ищу сам как обычно - методом тыка. Может кто окажет помощь - подскажет как решить задачу:
Послать через порт 2 (485) сообщение KA95_(LRC)CrLf и принять по нему сообщение в 32 байта.
Где: все символы в ASCII кодах (и передача, и приём), «_» - пробел (код #20), LRC – вычисленная в СПК контрольная сумма, Cr=#0D, Lf=#0A.
Если в течение времени (100мсек) ответа не будет – вывести сообщение «Порт 2: Нет ответа». Сообщение должно висеть до нажатии на него.

Евгений Сергеевич
20.03.2011, 12:45
библиотека ModulsOwenLib можно скачать здесь (http://www.owen.ru/uploads/modulsowenlib.rar)
блок ComConn берется из нее. с библиотекой идет файл описания. (Библиотека есть уже сейчас, описание появится в понедельник)
Так же можете посмтреть вот эту тему
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10009

mogikanin
21.03.2011, 06:54
Спасибо! Будьте добры здесь указать, когда можно будет скачать описание. Файл описания библиотек fb_v3.pdf не всё описывает, а у функциональных блоков обозначения входов/выходов куда-то из текста улетели.
Скачал всё вами рекомендованное, буду смотреть.
Оказывается, я не один осваиваю СПК207?
Видеоролик я уже видел. Там на языке ST, а я пишу на FBD. Есть ещё видеоролик на CFC, пока не всё понял.
Библитеку ModulsOwenLib скачал. При Library Repository расширение library не видит. Добавил .compiled-library. Теперь видит, загружает, но в списке (при запросе функционального блока) Input Assistent её не видит. Поэтому опять comconn не появился.

mogikanin
23.03.2011, 05:52
Для других: не повторяйте мою ошибку - не переименовывайте библиотеки из library в compiled-library, их и так видно. Просто при установке мне надо было запросить расширение library (по умолчанию compiled-library), или хотя бы поставить All - тогда программа видит эти библиотеки. Глупая, конечно, ошибка. Но при отсутствии нормальной понятной с примерами документации мне ещё много придётся нахлебаться...

mogikanin
24.03.2011, 07:32
Скачал примеры: "примеры программ и полезности - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551. А вот как у себя их установить - не понял - там нет файлов с расширением project. Я работаю с СПК207. Подскажите, пожалуйста, как их установить? Например Port_init.rar и Нестандартные протоколы обмена.rar. Приведенные рекомендации по использованию этих примеров там мне непонятны пока.
Ещё есть примеры типа PLC_vs_SysCom.project. С этим понятно, как запускать, но он не запускается - пишет, что нет библиотек Standard и Util. Я его запускал двумя способами: 1)просто щёлкал по этому файлу, и 2)запускал ПО CoDeSys и из главной страницы открывал этот проект - результат один - нет библиотек. А здесь в чём дело?

Евгений Сергеевич
24.03.2011, 09:54
примеры программ и полезности в большинстве своем написаны для CDS v2.3 а библиотеки стандарт и утил можно добавить самому.

mogikanin
24.03.2011, 14:33
примеры программ и полезности в большинстве своем написаны для CDS v2.3 а библиотеки стандарт и утил можно добавить самому.
Жаль. Придётся ждать для версии 3. А где находятся эти библиотеки в версии 3?

Stenvel
27.05.2011, 11:05
Добрый день. А подскажите когда устройство выходит в свободную продажу?

Юрий_Уфа
30.05.2011, 08:30
Прошу подсказать что делает в библ. ModulsOwenLib в блоках (например MV110_2A_inputs) переменная Enabl (разрешение на работу).
Собрал СПК207 + МВ110-224.2А. Переделал пример PLC304. Опрос модулей на примере МВА8. Запустил на скорости 9600. Пошел опрос. Но данные (вых. переменная) менялись постоянно, не заметил я ШИМа с периодом 5+5 сек по выходным переменным. Такое впечатление, что после запуска MV110_2A_inputs (Enabl := TRUE), он не реагирует на изменение Enabl := FALSE, т.е на выходе MV110_2A_inputs при изменение Enabl на FALSE вых. переменные (рез-т измерений) все равно меняются.

Малышев Олег
30.05.2011, 09:40
Думаю лучше выложить проект. На вскидку не понятно что происходит. (Лучше в режиме File-project archive->export)

Юрий_Уфа
30.05.2011, 12:45
Архив проекта с СПК207 + МВ110.224.2А можно считать по ссылке http://rapid.ufanet.ru/9721399. Поведение следующее-
1. в начале Enabl = FALSE , все хорошо, опроса нет, интерфейс молчит.
2. Enabl = TRUE, интерфейс 485 работает, идет опрос измерений.
3. Enabl = FALSE , интерфейс 485 работает, идет опрос измерений. реакции на изменение Enabl не заметил.

Евгений Сергеевич
30.05.2011, 16:36
1) как отрабатывает блок MV110_2A_inputs вы можете всегда посмотреть (открываете этот блок и при подключенном СПК там отражаются значения переменных )

2)забыл прописать сброс
в блоке в самом конце (строки №99 и №100) надо дописать
marker:=0;
ErrCount:=0; //вот это есть
done:=TRUE; // а эти две строки дописать
trig(RESET1:=TRUE);


аналогичная ошибка была и в блоке MV110_8A_inputs

Юрий_Уфа
30.05.2011, 16:42
Спасибо. И за быстрый овет и за содержание.:)

Евгений Сергеевич
30.05.2011, 16:46
вот исправленная библиотека

Юрий_Уфа
30.05.2011, 20:21
все Ок. Работает правильно.

Stenvel
01.06.2011, 20:27
А про сроки можно все-таки узнать? :)

Николаев Андрей
02.06.2011, 01:26
Вчера был вебинар - все пропустившие могут посмотреть в записи:
http://www.owen.ru/text/62091853
Сроки озвучены были - июль.

Солнечный заяц
06.02.2012, 09:27
Подскажите, куда писать Баг-репорт?
На прошлой неделе на одном из СПК207 отвалилась веб-визуализация, т.е. при подключении выдает белый экран, или серую рамочку с надписью "Web visualization". Помогла перезагрузка СПК.

Ведутся ли работы по улучшению стабильности, или в данный момент выполняются более приоритетные задачи?

Ельцов Андрей
06.02.2012, 11:32
Добрый день..
Баг репорт писать, пока, на support. Работы ведутся.

bulmandov
08.01.2014, 05:10
да, только смысл тратить время на колхоз, если за это никто "спасибо" не скажет. не говоря уже о доплате.

capzap
08.01.2014, 07:52
да, только смысл тратить время на колхоз, если за это никто "спасибо" не скажет. не говоря уже о доплате.

Так займитесь,чем нибудь другим, вон Дуров за telegram по 200 штук $ раздает, чего Вас в пром.автоматику то занесло

kupolenergetik
14.02.2014, 13:27
В СПК 207 почему то не работает ETHETNET
НЕ могу подключиться.

Viesscet
12.09.2014, 03:03
Что-то у меня личные сообщения не отправляются, ошибка....

motorchik_1
06.10.2014, 09:34
Здравствуйте,
Ведуться разработка панельного контроллера или другими словами Панели оператора с функцией ПЛК СПК2хх.

Подробную информацию об изделии можно посмотреть здесь (http://www.owen.ru/catalog/52204806).
Панельник на 7" по железу практически окончен теперь дело за софтом.
Разработка панельника на 10" стартует в ближайшее время. Отличия, скорее всего, будут только в экране, корпусе и количестве кнопок.
Если есть какие пожелания, предложения, замечания, прошу высказываться.
Картинка на сайте от первоначального варианта, поэтому количество кнопок и шильдик будут отличаться. Кнопок будет 6.

Спасибо.

Есть пожелание к железу СПК 210
Увеличить тактовую частоту центрального процессора хотя бы до 400Мгц, Память SDRAM до 128Мб....
Спасибо

dimioks
30.01.2017, 13:07
Здравствуйте!

Непонятна ситуация со свободной продажей СПК207/СПК210. Дистрибьютор говорит, что их нет пока в продаже, но на форуме я встречаю темы, где обсуждается работа с СПК2хх. Так они есть или их как бы нет???

Rake Runner
30.01.2017, 13:25
Здравствуйте!

Непонятна ситуация со свободной продажей СПК207/СПК210. Дистрибьютор говорит, что их нет пока в продаже, но на форуме я встречаю темы, где обсуждается работа с СПК2хх. Так они есть или их как бы нет???

Они просто очень редко поступают в продажу и их сразу разбирают. Ждите следующей партии.

evgoo
08.08.2018, 06:21
Подскажите будет ли выпускаться аналог СПК 207, c 2-мя портами RS-485 и 1- Ethernet?

Евгений Кислов
08.08.2018, 06:57
Да, будет.

38300