PDA

Просмотр полной версии : подключение ТРМ201 v2 0024



незарегистрированный
16.08.2007, 14:10
Подключаю через OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН, все характеристики(скорость, кол-во бит, адрес и название) установлены как у прибора.
SCADA - Intouch 8.0 подключаюсь через OPCLink, топики не просматриваются.
подскажите где допущена ошибка и как можно отследить есть ли связь между драйвером и измерителем.

Ельцов Андрей
16.08.2007, 15:51
Здравствуйте.

На Вашем месте, я бы, в первую очередь, убедился, что правильно происходит считывание параметров прибора ОРС-сервером. Для этого воспользуйтесь бесплатной программой matrikonOPC explorer (http://www.matrikonopc.com/downloads/176/index.aspx). Он точно работает с нашим сервером. В настройках разобраться легко. Если наш ОРС-серверкорректно заработает. То после этого подсоединяйте его к Intouch.

И еще. При настройке ОРС-сервера необходимо, чтобы все сетевые настройки совпадали с сетевыми настройками самого прибора. Еслиу Вас прибор ТРМ2хх или ТРМ101, то после изменения сетевых параметров прибора его необходимо перезагрузить.
Если Вы используете автоматический преобразователь интерфейса (АС3-М, АС4), то должна стоять галочка автоматическое определение напраывления, если полуавтоматический (АС3), то галочка стоять не должна.

Удачи!

незарегистрированный
17.08.2007, 08:15
Спасибо за ответ.

Но изменений никаких, OPC Explorer работает с сервером, но нет обновления данных, для item в поле quality: bad, non-specific; timestamp: n/a; status: active. отсюда отсутствие значений и связи с прибором.

параметры прибора и параметры установленные у сервера совпадают.

в чем может быть причина отсутствия связи?

Николаев Андрей
17.08.2007, 11:51
Спасибо за ответ.
bad, non-specific;


Эта строчка и говорит о том, что сигнал с прибора на OPC сервер не попадает - сигнала нет.

Здесь необходимо проверять настройки. Либо прибор. Есть лиу Вас приборы ОВЕН с другой прошивкой, или другие приборы? Попробуйте подключить их.

Molnia
20.08.2007, 07:45
интерфейс RS485 преобразовывается в RS232 и уже в таком виде попадает на PC, можно ли пользоваться "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН" для дальнейшей обработки информации?
и вообще каким сервером пользоваться для приема данных на компьютере после преобразования RS485 в RS232?

заранее спасибо за ответ

Ельцов Андрей
20.08.2007, 08:39
интерфейс RS485 преобразовывается в RS232 и уже в таком виде попадает на PC, можно ли пользоваться "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН" для дальнейшей обработки информации?
и вообще каким сервером пользоваться для приема данных на компьютере после преобразования RS485 в RS232?

заранее спасибо за ответ

Честно гворя, я чего-то запутался.
ОРС-сервер это связующее звено между SCADA-системой и приборами. Никакой обработки информации он не делает, он просто представляет информацию от приборов в удобоваримый вид.
Поэтому на вопрос: "каким сервером пользоваться для приема данных на компьютере после преобразования RS485 в RS232?" есть однозначный ответ - нашим ОРС-сервером.
Для приборов МВА8,МВУ8, МДВВ и ПЛК можно использовать другие ОРС- сервера, т.к. эти приборы поддерживают распространненые протоколы обмена.
А для обработки информации после ОРС-сервера можете использовать любую SCADA-систему.

Molnia
20.08.2007, 09:08
на сайте представлены три сервера ОВЕН:
1 OPC драйвер приборов на интерфейсе RS232
2 OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ModBus
3 OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН

ТРМ201 подключен к ПК через RS232.

Какой сервер из вышеуказанных использовать?

При использовании "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН" и "MatrikonOPC Explorer" доступна запись и чтение только Status/Active, остальные тэги имеют характеристику bad/unknown и не доступны для записи и чтения

Ельцов Андрей
20.08.2007, 09:22
Какой сервер из вышеуказанных использовать?


Нужно выбирать - OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН.

Если это не работает, то нужно исправлять наш сервер...
Исправим.

Molnia
20.08.2007, 11:49
когда ждать результатов исправлений?

Малышев Олег
20.08.2007, 13:31
1) Убедитесь что в OPC сервер добавлен именно тот прибор что на шлейфе (т.е. версия прошивки)
2) Убедитесь что связь между прибором и компьютером есть. Для этого используйте конфигуратор. Если нет проверьте электрические соединения и работоспособность адаптера.
3) Проверьте, что SCADA система подписывается на нужные теги - для этого кликните на свернутую в трей иконку сервера и выберите правую вкладку. На ней отображен обмен с прибором.

Molnia
21.08.2007, 06:23
конфигуратор ТРМ2хх не поддерживает версию трм201 v02.0024,
невозможно скачать новое програмное обеспечение с сайта!
но все же прибор в сети обнаруживается, но не той версии.
обмена с прибором нет вообще.

Малышев Олег
21.08.2007, 08:29
Подключите несколько тегов(обязательно ver и dev) в OPC Explorer и пришлите обмен из правой вкладки

Molnia
21.08.2007, 11:19
ftp://hostel.avtf.net/incoming/11.jpg
все тэги имеют характеристику bad, unknown и не доступны для записи

Илья Глан
21.08.2007, 12:41
каким софтом определяется прибор и как что? попробуйте демо opm 1.2 для 201-го, есть в разделе продукция\ПО.

Molnia
21.08.2007, 13:17
прибор подключается через "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН" затем используется "MatrikonOPC Explorer" или "OPCLink"+"Intouch" и там и там результат один: тэги выводяться как 0, недоступны для записи

Малышев Олег
21.08.2007, 15:30
Файл считать не смог. Выкладывайте на этом форуме(см. расширенный режим). Интересует содержимое правой вкладки на работающем OPC сервер

Molnia
22.08.2007, 06:03
вот скриншот

Малышев Олег
22.08.2007, 09:22
Еще раз
Уточните, пожалуйста Ваши настройки скорость, четность, бит данных, бит стоп.
По скачиванию софта - пишите на soft@owen.ru и Вам вышлют нужное ПО.

Хотелось бы увидеть примерно следующее:

Molnia
22.08.2007, 09:47
параметры и вкладка:
Данные прибора не доступны для чтения и записи!!

Ельцов Андрей
22.08.2007, 10:18
Может я чего-то не увидел.
Какой преобразователь RS232/RS485 Вы используете?

Molnia
22.08.2007, 11:07
преобразователь сторонний)

Малышев Олег
22.08.2007, 11:53
Нет подписки на указанные теги. Попробуйте сначала подписаться на теги Matricon OPC Explorer - увидите во вкладке обмен, далее попробуйте (не выключая Matricon на те же теги подписаться с помощью OPC Link).

Molnia
22.08.2007, 12:50
обмена данными нет вообще, вкладка всегда пустая!

Ельцов Андрей
26.09.2007, 16:55
А что у Вас за галочка стоит, режим прослушивания линии?
Или мне показалось?

Molnia
02.10.2007, 13:17
вариант без данной галочки тоже рассматривался

Molnia
06.11.2007, 12:40
Здраствуйте, хотела узнать: были произведены изменения сервера?