PDA

Просмотр полной версии : Проблемы с АС-2



Витёк
27.01.2010, 06:16
После продолжительной работы адаптера АС-2 с подключенными к нему резистивными УКТ-38Щ4 по одному начинают вылетать каналы.Все,кроме первого.Опрос прибора ведется при помощи родного опс-сервера 232.Данные выводятся на SCADA систему нпо "круг" Data Rate, на тренде которой появляются либо "скачки", либо "провалы".Помогло лишь переподключение приборов на другие каналы.Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой????:confused:

По самые по...
27.01.2010, 15:24
После продолжительной работы адаптера АС-2 с подключенными к нему резистивными УКТ-38Щ4 по одному начинают вылетать каналы.Все,кроме первого....
Данные выводятся на SCADA систему..., на тренде которой появляются либо "скачки", либо "провалы".
...Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой????:confused:

Похожее у меня... http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=33865#post33865
Я думаю, что проблема в АС2. Может их модернизировали? У меня в одном цехе на камерах стоят МПР51 и АС2 образца 2006г и ведут себя замечательно.

Дмитрий
27.01.2010, 16:16
Да конечно сталкивались, АС2 довольно проблемоичные адаптеры, совет: перходить на ас2-м