Просмотр полной версии : Проблема с аналоговыми выходами.
Проблема с аналоговыми выходами. ПЛК150 (56 штук) , к примеру даю команду выдать 3-10 вольт на первый аналоговой выход (подключен светодиод и резистор 1 кОм) через разные промежутки времени светодиод тухнет на какое то время если на втором выходе 0.Если на вторй выдать 3-10 а на первый 0в то первый начинает вспыхивать. Если на обоих выхода 0 вольт то случайных выбросов не происходит. Подскажите в чем беда?
Я думаю, что информация с вход второго ЦАПа попадает на вход первого ЦАПа. Но это уже проблема в прошивках или в железе!!!
Филоненко Владислав
26.01.2010, 11:11
1. Более подробная информация о ПЛК.
2. Проект.
Филоненко Владислав
26.01.2010, 15:28
1. Давайте для начала в программе отключим опрос входов и жестко зададим на выходы 7 и 0 В. Будет ли мигать?
2. Какого года выпуска ПЛК и какова версия прошивки нижнего Pic-контроллера? (можно узнать командой PLCInfo в вкладке PLCBrowser)
1. Мигает!
2. 56 штук . год выпуска 2007-2009. прошивки 2.03 - 2.05. Все так же МОРГАЮТ!
на y1 - 7в
на y2 - 0в
на y1 - 0в
на y2 - 7в
-----y1 моргает
......
Николаев Андрей
29.01.2010, 15:30
Вопрос рассматриваем.
У нас такой эффект пока получить не удается...
Не верю! Светодиоды подкючите.:D
lara197a
29.01.2010, 22:35
А что показывает тестер, если его вместо светодиода?
Не работал с PLK150, но к примеру у SMH комутируемый ток аналогово выхода(0-10в) 3ма.
Может светодиоды мощные.
ТОСТЕР не среагирует коротковаты импульсы - светодиод видно. Ток не причем - 2 кОм или 4 вольта
Филоненко Владислав
31.01.2010, 10:56
Ток не причем - 2 кОм или 4 вольта - это что? нагрузка, падение напряжения?
Правильно говорят, возможна банальная перегрузка выходов по току. Светодиоды могут быть и на 1 ма, и на 1000мА. А с виду один в один.
Нет ни какой перегрузки. Проверено сто раз - резистор 4,7кОм и осцылограф.
Филоненко Владислав
01.02.2010, 18:47
Выложите схему подключения, на которой такая проблема. И если уж есть осцилограф - и осцилограмму, пожалуйста.
А есть здесь, кто ни будь кто сможет без схемы, осцылограм и ренгентовских снимков ПЛК подключить резистор 1-2кОм и светодиод к аналоговому выходу 0-1 А0 ПЛК150ул , и действительно сможет это проверить?
Я думаю, что информация с вход второго ЦАПа попадает на вход первого ЦАПа. Но это уже проблема в прошивках или в железе!!!
Филоненко Владислав
01.02.2010, 23:49
Если бы так просто появлялась эта ошибка - мы бы давно ее повторили. Поэтому интересуемся подробностями.
Приведите еще скрин команды PLCInfo
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.05.7
Need Target version 2.05
Compiled: 17:05:53 May 30 2008
MAC 66:67:00:00:80:63
IP 192.168.1.103
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence limited to 360 bytes
Voltage DAC
PIC lower version is 0a
Я так понял, что ответа не будит. Задам я этот вопросик другим !
Проблема с аналоговыми выходами. ПЛК150 (56 штук) , к примеру даю команду выдать 3-10 вольт на первый аналоговой выход (подключен светодиод и резистор 1 кОм) через разные промежутки времени светодиод тухнет на какое то время если на втором выходе 0.Если на вторй выдать 3-10 а на первый 0в то первый начинает вспыхивать. Если на обоих выхода 0 вольт то случайных выбросов не происходит. Подскажите в чем беда?
Я думаю, что информация с вход второго ЦАПа попадает на вход первого ЦАПа. Но это уже проблема в прошивках или в железе!!!
Николаев Андрей
11.02.2010, 10:47
мы активно занимаемся вопросом. на данный момент к исследованию вопроса подключены схемотехники и программисты.
--------------------------------------------------------------------------------
!!!мы активно занимаемся вопросом. на данный момент к исследованию вопроса подключены схемотехники и программисты.!!!
скажите а у вас схемотехники и программисты по часовую оплаут имеют? мож активацию продлить - купить еще 50 ваших плк ?
але схемотехники и программисты а и где ответ????
здравствуйте. не решили проблемы с миганием? у меня тажа проблема. но мигает он периодически даже если программа не выполняется.
немного помучившись нашел решение проблемы. нужно подавать одинаковое значение на оба выхода, тогда мигания не будет... придется пожертвовать одним выходом...
Николаев Андрей
15.09.2010, 12:33
выходами жертвовать не нужно - нужно перепрошить процессор плк. правда сделать это можно только в московском сервисном центре...
а самостоятельно прошить никак? мы заказали 6 штук плк-150, у них будет таже проблема?
Николаев Андрей
18.09.2010, 09:47
самостоятельно никак.
если вы их заказали в этом месяце, то прошивка уже будет новая.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot