ss_zeim
26.01.2010, 08:51
В 2007 году нами было приобретено 10 контроллеров ПЛК100-024-РМ. За последние полгода вышли из строя 3 контроллера по причине отказа конденсаторов в цепи питания контроллера. :mad: После замены конденсаторов работоспособность контроллера восстановилась :) .
Прошу ответить встречались ли такие отказы и какий приняты меры для устранения таких отказов в дальнейшем.

Ruffian
26.01.2010, 20:58
Присоединяюсь. У меня также вышли из строя конденсаторы в цепи питания на ПЛК100-024К 2008г. Заменил на меньшую емкость, но большее напряжение. Хотелось бы услышать о принятых мерах.

Николаев Андрей
01.02.2010, 10:15
Спасибо за замечание. Сейчас займемся исследованием данного вопроса, так как это не носит какого то массового характера.
Напишите пожалуйста координаты, чтобы мы могли с Вами связаться и условия, при которых эксплуатируются ПЛК на электронку:
plc(собака)owen.ru

SergeyNG
01.02.2010, 11:00
Сюда же и мою темку http://owen.ru/forum/showthread.php?t=6796.
Боремся за массовость характера.

Николаев Андрей
01.02.2010, 11:08
Принято. Будем смотреть. Какого года контроллер? (лучше полный заводско номер).

SergeyNG
01.02.2010, 11:28
В теме указывал, что пока все ПЛК с такой неисправностью 2008 года.
А за заводским номером надо далеко ехать.

kma
01.02.2010, 20:52
Поддержу ветку - перепаивал конденсатор на нижней плате - вздулся \PLC 150ИL год выпуска - 2006.

И вот еще делема пропала связь с верхней платой!
При попытке залить конфигурацию через DeBug - ошибка связи..
Посмотрел лог в гипертерминале - выводит нулевой идентификатор верхней платы...
Пришлось снимать крышку, проверил все штырьковые соединения - результат в терминале тот же...
Добрался до цепей питания - поменял неисправный конденсатор -результат в терминале тот же...
Попытался пройти процедуру перепрошивки - пошел через DeBug - утилита не смогла считать MAC в начале и записать MAC по окончании, однако прошивку залила и флеш - отформатировала..
Заливал 2.10.4 (та которая и работала со своим таргетом) -результат в терминале тот же...
остается добавить что верхняя плата отваливалсь уже неоднократно.. у данного экземпляра... иногда помогал Reset+RUN... но уж точно всегда использовали шаманские заклинания и бубен...

Вопрос вот какой... как решить вопрос с работоспособностью верхней платой? т.к. DeBug используется под GSM модем
ps
ПЛК используется для отладки программ и находится в офисе..
вариант с суровыми климатическими условиями не предлагать... :)
psps
Ethernet работает без нареканий....

Николаев Андрей
02.02.2010, 09:42
По верхней плате: проверьте контакты между платами - ничего не подогнулось при разборе\сборе контроллера?
Пришлите Log терминала.

kma
02.02.2010, 14:59
прогрел -все пины разъема, передернул аккумулятор, - появился Pic

чуток бубна и с третьего раза считался Mac...
видимо без бубна никуда...

Назаров Александр
02.02.2010, 19:48
Абсолютно такая же ситуация, только еще и заплатить пришлось.:(
Питание от ИБП, температура эксплуатации 20-25гр.

Назаров Александр
19.01.2011, 17:48
Вылетели еще три контроллера ПЛК100 (2007, 2008, 2010 г.в.).
Симптомы все одинаковые: работающий контроллер ... перезагрузка с помощью RESET ... горит один светодиод "Питание". При разборке корпуса вздувшиеся емкости и, вероятно, еще что то.
Судя по пассивности форума относительно этой тематики у остальных пользователей все хорошо? И что скажет производитель?

Николаев Андрей
19.01.2011, 19:47
Что то уже сделали.
Платы заказаны.
Конденсаторы заказаны (срок поставки к сожалению большой).
Будем что то придумывать что делать с уже проданными.
Все такие случаи на plc@owen.ru

Pointer
20.01.2011, 04:59
Платы заказаны.
Конденсаторы заказаны (срок поставки к сожалению большой). plc@owen.ru
А где заказываете? Вроде конденсаторы массовый продукт и есть везде в наличии, а типоразмеры стандартизированы...

Назаров Александр
20.01.2011, 09:44
.....
Все такие случаи на plc@owen.ru

На plc@owen.ru что, контроллеры посылать?

Николаев Андрей
20.01.2011, 09:49
На указанный ящик надо посылать информацию о неисправности, список контроллеров с указанием серийных номеров и Ваши координаты.
И мы решим что делать с контроллерами...

Назаров Александр
25.01.2011, 12:00
Написал 20.01.2011 на plc@owen.ru. Ни слуху ни духу...

Николаев Андрей
25.01.2011, 13:58
Александр, к сожалению никакого письма ни 20 ни 21 с такой тематикой нет.
Перешлите его пожалуйста еще раз, и на всякий случай еще сюда:
a.nikolaev собака owen.ru

Назаров Александр
25.01.2011, 15:21
Отправил только что

Николаев Андрей
25.01.2011, 16:12
Получил.
Ответ будет чуть позже в почте.

Владимир Васильевич
10.02.2011, 13:31
Такая же ситуация так же как и у kma


Поддержу ветку - перепаивал конденсатор на нижней плате - вздулся \PLC 150ИL год выпуска - 2006.

И вот еще делема пропала связь с верхней платой!
При попытке залить конфигурацию через DeBug - ошибка связи..
Посмотрел лог в гипертерминале - выводит нулевой идентификатор верхней платы...
Пришлось снимать крышку, проверил все штырьковые соединения - результат в терминале тот же...
Добрался до цепей питания - поменял неисправный конденсатор -результат в терминале тот же...
Попытался пройти процедуру перепрошивки - пошел через DeBug - утилита не смогла считать MAC в начале и записать MAC по окончании, однако прошивку залила и флеш - отформатировала..
Заливал 2.10.4 (та которая и работала со своим таргетом) -результат в терминале тот же...

только я заливал 2.12.7, после удачного форматирования флеша начинает записывать файл local_addres.dat и выкидывает сообщение: Контроллер не отвечает! ... Все, тупик... Таких контроллеров пока два. Эксплуатировались в офисе и вздутых кондеров не видно. Может высохли они...

Заводские номера:
10744061001021500
10744061001020655

Николаев Андрей
10.02.2011, 17:38
Вышлите логи терминала на plc@owen.ru и похоже приборы в ремонт.

Владимир Васильевич
11.02.2011, 17:04
В понедельник выйду на работу и пришлю логи на почту.

Esta
31.03.2011, 13:23
Проблема с ПЛК100-220 (зав.ном. 17868100202232787)
После установки в шкаф управления и подключению к компьютеру через USB сгорел южный мост на материнке. Контроллер не реагирует на входы. Не соединяется с компьютером (с CoDeSis и пр.). При включении и сбросе все светодиоды нормально загораются и пикает. На кнопку СТАРТ реагирует нормально. Ничего внутри не вздулось, ничего не перегревается. Что можно посоветовать?

Николаев Андрей
31.03.2011, 20:32
Что можно посоветовать:
1. Как происходит при подключении через 232 или Ethernet?
2. Проверьте настройки соединения.
3. Проверьте кабели.
4. Пришлите лог гипертерминала.

Esta
01.04.2011, 07:54
1. Ничего. И гипертерминал и CoDeSis и прогр.прошивки при любом подключении пишут - свзь недоступна. По IP адресу пингуется.
2. Настройки СОМ - как в инструкциях. IP тоже.
3. Кабель COM-debg с перемычкой (стр.34), СОМ-СОМ стандартный (но более 1,5м), Ethernet - перекрещеный.
4. Терминал молчит и ничего не пишет.
--------------
ПЛК при вкл. и сбросе пикает и вспыхивает всеми лампочками. При замыкании общий-входХ светодиоды не загораются.

Николаев Андрей
01.04.2011, 10:39
То есть запускаете Гипертерминал. Настраиваете на свой порт\115200\управления нет.
Нажимаете Reset на ПЛК и в терминале ничего нет???

Esta
01.04.2011, 13:21
Да. Связь неустанавлиыается. Кстати, какой порт? Пинг есть.
Через СОМ вообще тишина На Reset терминал никак не реагирует

Николаев Андрей
01.04.2011, 17:18
Подъезжайте с прибором к нам.

Esta
03.04.2011, 15:29
Ну, приехать - это сложно. Мы в Сибири. Т.е. отсылать в Новосибирск? А нельзя что-там замерить и еще проверить самим, прежде, чкм отсылать?

TYER
08.04.2011, 09:07
Здравствуйте! У меня, как и у Владимира Васильевича, похожая ситуация с ПЛК 100 РМ 2008г. выпуска, после попытки перепрошивки на 2.12.7,на ПЛК горит только лампочка питание, при нажатии на кн.Reset кратковременно загорается лампа "работа". При перепрошивке у контроллера поменялся IP адресс на исходный 10.0.6.10 и MAC-адресс стал другим 0A:06:0A:0A:0A:0A. Залила проект поменяла IP адресс, но ПЛК не реагирует на входы. Отправила вчера письмо в техподдержку. Жду ответа, что дальше делать с этим контроллером?????

Александр Приходько
08.04.2011, 16:13
Здравствуйте! У меня, как и у Владимира Васильевича, похожая ситуация с ПЛК 100 РМ 2008г. выпуска, после попытки перепрошивки на 2.12.7,на ПЛК горит только лампочка питание, при нажатии на кн.Reset кратковременно загорается лампа "работа". При перепрошивке у контроллера поменялся IP адресс на исходный 10.0.6.10 и MAC-адресс стал другим 0A:06:0A:0A:0A:0A. Залила проект поменяла IP адресс, но ПЛК не реагирует на входы. Отправила вчера письмо в техподдержку. Жду ответа, что дальше делать с этим контроллером?????

Какая прошивка стояла до этого на контроллере? Какой таргет? Возможно программа написана на другом таргет файле.

TYER
11.04.2011, 08:09
Стояла прошивка 2.10.7 таргет 2.10, перерошить ПЛК не получилось и версия прошивки осталась 2.10.7

SergeyNG
27.05.2011, 11:38
Еще на одном экземпляре ПЛК100-К.L Вздулись конденсаторы!
Контроллер работал, но пропала связь через порт Ethernet, много времени потратили на диагностику. Фото с серийником приложены

Николаев Андрей
27.05.2011, 12:16
Как писал - проблема устранена.
Присылайте к нам - заменим плату. Если сложно - можем просто выслать плату на замену Вам.

SergeyNG
27.05.2011, 13:01
Согласны принять от вас платы на замену, с кем связаться, чтобы оформить доставку?

Николаев Андрей
27.05.2011, 13:26
Пишите всю информацию на plc@owen.ru

Назаров Александр
13.07.2011, 18:56
Добрый день! Вышел из строя еще один ПЛК, бывший в ремонте, но не с заменой платы. Что делать?
Контроллер, который пришел из ремонта с замененной платой, поставили вместо сломанного. При этом возникло две проблемы.
1. Со старам MAC адресом типа 67.77.... контроллер не пинговался и не работал в сети заказчика. При смене на адреса типа 0A.... вроде все заработало.
2. На езернетовском порту исчезли светодиоды (или не работают?) приемо передачи по порту. Прошу прокомментировать.

Николаев Андрей
13.07.2011, 19:12
По старой схеме.
На некоторых свичах и хабах замечено "нежелание" работать с MAC, начинающихся с нечетных цифр. Об этом писали...
Что значит исчезли диоды? Их физически нет, или не горят?
Просьба все все подробности по указанному выше адресу (как Вы понимаете я всех деталей не помню)

Назаров Александр
13.07.2011, 19:55
Негорят это точно. Так как в шкафу темновато, то с полной уверенностью сказать что их нет не берусь. В пятницу отправлю кого нибудь на объект, попрошу сфоткать порт.
Контроллер через дилера отправлять с пометкой "для Николаева"?

Назаров Александр
02.04.2013, 19:23
В очередном контроллере ПЛК100 вздулись конденсаторы на нижней плате. Горит только светодиод питания. Других признаков жизни нет.
Отработал где то 11 месяцев. Заменили. Это уже третья замена за три года!!!!!

Николаев Андрей
03.04.2013, 00:53
Александр, пришлите Ваши координаты.
Вы присылали, но за ворохом писем я их сейчас уже не найду.