25.01.2010, 21:56
Добрый вечер какова действительно потребление панели СП270, по паспорту не более 5 вт, заказали БП14 двух канальный -один канал для панели ,второй для своих нужд, но, увы, не тянет. Просто там одна подсветка жрет не мало, мне кажется потребление должно намного больше.

Gans
26.01.2010, 11:06
При пуске панели СП270 и 15 ват мало :-(после пуска через сколько-то миллисекунд конденсаторы зарядятся и потребление будет около 5 ват. :-)

Илья Кареткин
26.01.2010, 16:58
Здравствуйте.
Выкладываю график пускового тока по времени для панели сп270.

Отсюда видно:
Что первые 25мс, ток больше 1,5А , что соответствует потребляемой мощности в 36Вт. (в пике до 90Вт).
В установившемся режиме работы СП270 потребляет около 5Вт.

Поэтому: Для панели необходимо использовать блок питания, не ниже: ОВЕН БП30Б-Д3-24, который допускает такую кратковременную перегрузку.

Филоненко Владислав
26.01.2010, 19:13
Для ограничения пускового тока есть несколько вариантов, один из которых пусковой термистор (NTC термистор)(применяются в блоках питания). Пусковое сопротивление подбирается исходя из нагрузочной способности БП.
Ограничивает пусковой ток на уровне Uпит/Rстарт и можно использовать более слабые блоки питания.
Для БП 24В, 14 Вт - термистор с пусковым сопротивлением 50Ом, например JNR13S500L. В рабочем состоянии сопротивление ~0,7 Ом.

yra75
26.01.2010, 20:28
Да действительно замерил, при пуске большой скачек по току, а потом всего 0.115 А .Про такой пуск надо написать в инструкции, а то будут заказывать БП 5 вт, как я, ведь в инструкции не более 5 Вт!
Спасибо.

Пьер
18.03.2011, 07:36
Здравствуйте!
Для питания панели СП270 использовал БП14Б-Д4.4 (U = 24 В, Iн = 145 мА, четырех канальный), ясное дело, с одного канала панель не захотела запускаться (моргал белый экран, и периодический сигнал), запараллелил каналы, все заработало. Работало, работало и оставил на ночь для проверки внутренней памяти. Прихожу с утра, смотрю - моргает белый экран, и периодический сигнал. Что это? Подскажите пожалуйста.

Илья Кареткин
18.03.2011, 09:53
Скорее всего было отключение питания ночью у Вас на рабочем месте, а панель второй раз не загрузилась - ваш блок на пределе.
Ей нужно 30 Вт импульсного источника. Я выше выкладывал картинку потребления.