PDA

Просмотр полной версии : Термопара к двух регуляторам



tyura
20.01.2010, 22:23
Собственно вопрос в теме - можно ли подключить одну термопару к входам двух регуляторов ТРМ12?
Теоретически - если у них высокое входное сопроивление, то можно... Понятно, что это приведет к некоторому увеличению ошибки, но возможно ли это принципиально, и не приведет ли к повреждению входов.

ОлегБорода
28.01.2010, 22:26
Термопара это источник ЭДС, а входа приборов-делитель напряжения. Примените закон Ома и вот вам ответ. Для этого есть двойные термопары, т.е. 2 в одном корпусе.

Папулов Сергей
29.01.2010, 10:15
Термопара это источник ЭДС, а входа приборов-делитель напряжения. Примените закон Ома и вот вам ответ. Для этого есть двойные термопары, т.е. 2 в одном корпусе.

Существуют датчики с двумя встроенными чувствительными элементами, т.е. на выходе у термопары 4-е соединительных кабеля. Таким образом Вы сможете подключить один датчик к двум независимым приборам.