PDA

Просмотр полной версии : Замена PLC Configuration при смене прошивки



kulikov
20.01.2010, 12:16
Требуется ли создание нового PLC Configuration в проекте при замене прошивки ПЛК-150 с 2.03.0 (2.05.7) на 2.10.5/7? Используются Modbus-Slave, -Master, Archiver.

Николаев Андрей
20.01.2010, 12:42
обязательно.

kulikov
21.01.2010, 17:04
На компьютере установил Target 2.10.5 и загружаю проект, сделанный под Target 2.05.0 в ПЛК v2.05.7. Все нормально, на столе работет.
Вопрос - это корректно? допустимо?

Николаев Андрей
21.01.2010, 17:15
Смотрите пост выше. В некоторых случаях может прокатить, но вот как только Вы сетевой обмен будете добавлять, или модули статистики или архиватор никогда уже не поймете почему у Вас перестала работать система.