PDA

Просмотр полной версии : вопрос по сми1



DimaSik
19.01.2010, 09:49
нам необходимо с помощью сми1 редактировать параметр уставки в плк 150 и в тоже в тоже время отображать значение температуры датчика и значение температуры уставки. не могли бы подсказать как это можно реализовать. нам необходимо чтобы это все было по одному интерфейсу Rs-485.

Николаев Андрей
19.01.2010, 12:05
добавляете в сми1 2 параметра на 2 дисплея. уставку делаете редактируемой.
если у вас плк с сми1 связаны по Rs485 то естественно никаких других интерфейсов использовать не нужно.

DimaSik
19.01.2010, 12:17
Смотрите, уставку я добавляю в экран редактирования, а температуру датчика в экран отображения как переменную из сети. Уставку я также добавляю в экране отображения как значение параметра редактирования.
В ПЛК я добавляю Овен(мастер) и две переменные уставку как Float(Listen) а температуру датчика как Float(write). В результате получается что температура датчика от контролера в СМИ переходит, а СМИ не может переслать уставку к ПЛК. Если удаляем Float(write)(передачу значения температуры датчика от ПЛК к СМИ) то мы можем задавать уставку с панели оператора СМИ.