PDA

Просмотр полной версии : Проблема Owen_IO.dll + МВА8



solution1982
18.01.2010, 19:20
Всем доброго времени суток. Написал программу на VS с использованием библиотеки owen_io.dll. Столкнулся со следующей проблемой.
1. При первом запуске программы функция ReadIEEE32 возвращает код ошибки ERR_TIMEOUT (-102). При этом порт открылся без ошибок.
2. Закрываю программу.
3. Запускаю конфигуратор для МВА8. Он успешно подключается к прибору.
4. Закрываю конфигуратор.
5. Запускаю свою программу. Все работает нормально.
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана данная проблема?

Дмитрий Егоренков
19.01.2010, 10:41
с тем, что прибор работает по протоколу modbus?

solution1982
19.01.2010, 14:59
Спасибо, действительно протокол Modbus был.