Вход

Просмотр полной версии : проблема связи



markinmo
14.01.2010, 09:45
Здравствуйте!
плк100,мва8,мву8. все соендинено по rs485 используется протокол овен, плк подключен через com порт, проблема в следующем:
при запуске программы через секунд 5-10 происходит обрыв связи, Причем может оборвать, а может и нет. отлетает даже с пустой программой.
Пожалуйста помогите разобраться

Николаев Андрей
14.01.2010, 10:32
проверяйте кабель, какая версия прошивки?

markinmo
14.01.2010, 11:06
кабель исправен, прошивка v2.05.

Филоненко Владислав
14.01.2010, 12:10
поробуйте увеличить таймаут связи в среде разработки

markinmo
14.01.2010, 12:14
я думаю, что дело не в таймауте потому, что разрывы связи повторяются без какого-то определенного временного интервала, хотя вечером попробую и обязательно отпишусь о результатах.

markinmo
14.01.2010, 23:16
сменил прошивку в приборе на текущую и увеличил таймаут связи. эффект тот-же. еще какие предложения будут?

Николаев Андрей
15.01.2010, 08:31
Пришлите на plc@owen.ru лог гипертеминала контроллера.

markinmo
15.01.2010, 11:57
как его получить?

markinmo
15.01.2010, 18:48
я сменил версию codesys и разрывы связи прекратились

markinmo
15.01.2010, 18:48
спасибо за ответы