maxmore
13.01.2010, 22:31
вопрос вот в чём: есть проект 28 трм202 в одной ветки связи, какова задержка ответа последнего прибора если в линии есть отключенные приборы?

Rand0m
18.01.2010, 11:05
для минимизации задержки можно уменьшить количество перезапросов при сбое в настройках орс сервера. т.о. сервер перестанет посылать запросы в пустоту и ждать ответа.

dmm
20.01.2010, 09:06
задержка при опроса зависит от количества переменных, скорости работы по сети, качества связи. если нужно увеличить скорость опроса то одним из действенным способом будет разделить всё таки ветку из 28 приборов на несколько раздельных ветвей и посадить их на разные сом порты. отключенные приборы не дадут увеличения скорости т.к. орс сервер всё равно будет к ним обращаться.

Kotov666
20.01.2010, 18:09
та же проблема на Com1 Сидит 24 трм202, на com2 сидит 4 трм101, 3 мва , 2 мву
время опроса ВСЕХ приборов составляет примерно 25 секунд, это слишком много
скорость на максимуме, перезапросов минимум.

КАК уменьшить общее время опроса приборов??????!!!!

все параметры идут в MasterSCADA 3.1

Rand0m
21.01.2010, 17:00
Настройки OPC сервера какие ? И сколько тегов в сумме считываете
?
25 секунд чтото сильно много.

Deamont
21.01.2010, 18:33
подскажите где скачать Мастер скада демо версию

maksimov
23.01.2010, 22:24
подскажите где скачать Мастер скада демо версию
Скачать можно на сайте производителя данной прогаммы insat.ru. А по поводу установки программы свяжитесь с их техподдержкой. С диска программа устанавливается очень хорошо, а для загрузки скачанной с сайта до недавнего времени требовались предварительные действия. Может быть уже исправили.

Kotov666
21.05.2010, 06:23
разобрался, уменьшил количество опрашиваемых параметров, с 25 секунд значение уменьшилось до 4, хотелось бы еще уменьшить, но вот как не знаю. опрашиваются параметры измеренных значений и их уставки.

Алексей Рябинин
21.05.2010, 23:45
Добрый день!
Хотел предложить Вам протестировать альтернативную scada Winlog Pro (http://winlogscada.ru). Мы сейчас занимаемся созданием шаблонов для модулей Овен. Пример создания проекта из шаблонов с нуля за 5 минут:Видеоролик (http://winlogscada.ru/index.php/the-news/69-videoowen110).
Так же модули с модбас РТУ протестированы на работу без ОРС. Проблем нет.
Что касается опроса модулей, то в Winlog pro есть гибкая настройка запросов переменных, с помощью объединения запросов в блоки.
Демо версия тут (http://winlogscada.ru/index.php/winloglite).
Документация тут (http://winlogscada.ru/index.php/russiandocs).