PDA

Просмотр полной версии : ТРМ200 v02.0024 с АС3-М нет связи с РС



Teplo59-003
14.08.2007, 06:22
Подключили ТРМ 200 к двум термосопротивлениям ТСМ 50, всё настроили, данные отображаются правильно. Далее подключили ТРМ к адаптеру АС3-М, соединенному штатным СОМ кабелем с компьютером. С помощью программы-конфигуратора для ТРМ101_ТРМ2хх пытаемся подключить прибор к компьютеру - получаем ошибку "Прибор не обнаружен. Настроить сетевые параметры?" Сетевые параметры уже настроены:
1. Выбран СОМ-порт, к которому подключен АС3.
2. Скорости портов в приборе и компьютере установлены одинаковыми.
3. Номера прибора в настройке ТРМ и в конфигураторе установлены одинаковыми
(например, в приборе по умолчанию 184, в конфигураторе тоже назначено
184).
4. Число бит при обмене данными установлено одинаковым - 8 бит.

Т.е. создается впечатление, что преобразования сигнала RS485 в RS232 в
преобразователе АС3 не происходит. Светодиод RS на приборе ТРМ
взмаргивает только один раз - при включении его в сеть. Больше она не
моргает, что говорит об отсутствии передачи данных на каком-то из
участков маршрута ТРМ200 - компьютер. На компьютере установлена винда 2000, программа-конфигуратор установилась без проблем, но связи с прибором нет.

Что делать? Где мы могли что-то выполнить не так? Может есть какие-то
"подводные камни" в соединении прибора ТРМ200 v02.0024 с адаптером
сети АС3-М 220??? Просим помощи!!!

Сергей Чекулаев
14.08.2007, 09:34
Тут ситуация может быть такая, вам необходимо выбрать из списка приборов ТРМ200 с номером вашей прошивки и поставить не АС3, а авто.

Ельцов Андрей
14.08.2007, 09:49
Здравствуйте.
В первую очередь Вам необходимо проверить распайку кабеля RS232.
2-2, 3-3, 5-5. Остальные не используются.
Сетевые настройки в программе должны быть такие жже как и в приборе, можно так 9600,8,1,8, адрес 2. При этом после того как Вы изменили настройки прибора, необходимо перезагрузить прибор (включить выключить). Ну и естественно выбрать правильную версию прибора.

Обычно этого достаточно.
Если же ничего не выйдет нужно думать дальше.

Teplo59-003
15.08.2007, 01:47
Тут ситуация может быть такая, вам необходимо выбрать из списка приборов ТРМ200 с номером вашей прошивки и поставить не АС3, а авто.
Огромный респект г-ну Чекулаеву и всем, кто откликнулся! Действительно на АВТО прибор отозвался и заработал. Версию Виндов менять не пришлось.
Теперь бы только новую версию Owen Process Manager получить, чтобы там была версия нашего прибора ТРМ200 v02.0024!!!