К контроллеру подключено 3 датчика,T-пр, Т-об, Т-нар, неиспользуемые входы изм. закорочены. Проблемма - постоянно щёлкает реле Р-3, датчика положения задвижки(не используется). Подскажите в чём причина.

Зоя
14.08.2007, 09:39
Здравствуйте,
Прибор находится сейчас в летнем режиме?
Какое время полного хода задвижки Вы задали?

MARK2
14.08.2007, 14:54
Да, в летнем режиме. Никакой задвижки не используется, поэтому параметры ИМ - не задавал, и не менял. Если несложно подскажите какие парметры надо выставить.
Контроллер будет использоваться в работе с водогрейной приточной вентиляцией для бассейна. Задача контроллера проста - не разморозить калорифер зимой(просьба заказчика). Для этой цели можно было поставить прибор и попроще, но предприятие закупило ТРМ 133 и надо его отстроить. Опыта работы с конроллером нет, не могли бы вы описать, какие параметры для этой цели надо выставить в приборе. Спасибо.

Зоя
14.08.2007, 15:26
Все равно нужно будет подключать клапан для регулирования Тприт в холодное время года, поэтому нужно выставить полное время хода клапана. Эта хар-ка пишется в паспорте на КЗР. У Вас сейчас стоит очень маленькое время, поэтому реле3 все время перещелкивается. Установите //Настройка/Параметры/Выходные устройства: параметр tP.H, например, 1 минуту 30 сек .

незарегистрированный
14.08.2007, 18:05
Значит без установки КЗР, прибор работать не будет?

Зоя
16.08.2007, 10:04
ТРМ133 поддерживает тем-ру Тприт с помощью водяного калорифера. Исполнительный механизмом в данном случае является клапан, по средствам которого, происходит регулирование Тприт.
В летнем режиме на клапан не подается управление, но как только тем-ра наружнего воздуха опустится ниже Туст лет , то сигнал с регулятора подается на исполнительный механизм (т.е. КЗР). Поэтому для правильной работы прибора необходимо подключить клапан и настроить выходные параметры прибора.<O:p</O:p