посоветуйте подходящий по вычислительной мощности плк под следующую задачу.
один контур - 2 Di(1 - штатный запуск/останов регулятора, 2- безусловный аварийный останов), 2 Ai(канальный и комнатный датчики температуры), каскадное регулирование (то бишь 2 Pid-а на контур), 4 Do (2 - индикация работа/авария контура, 1 - включение "силы", 1 - шим с регулятора).
таких контуров надо упихать 24 шт.
плюс еще штук по 5-6 Di и Do под "общую на всех " логику типа пожарки и т.п.
быстродействия должно хватать, чтоб держать температуру в пределах +-0,3 градуса в каждом контуре(может тогда надо будет ставить 2-3 плк на группы из 8-12 контуров?).
Ну и панель к этому желу подцепить(какую?)
P.S.
можно как-то где-то в форуме отключить/настроить чрезмерную "умность" и самостоятельность редактора сообщений по замене регистра букв с заглавных на прописные??
один контур - 2 Di(1 - штатный запуск/останов регулятора, 2- безусловный аварийный останов), 2 Ai(канальный и комнатный датчики температуры), каскадное регулирование (то бишь 2 Pid-а на контур), 4 Do (2 - индикация работа/авария контура, 1 - включение "силы", 1 - шим с регулятора).
таких контуров надо упихать 24 шт.
плюс еще штук по 5-6 Di и Do под "общую на всех " логику типа пожарки и т.п.
быстродействия должно хватать, чтоб держать температуру в пределах +-0,3 градуса в каждом контуре(может тогда надо будет ставить 2-3 плк на группы из 8-12 контуров?).
Ну и панель к этому желу подцепить(какую?)
P.S.
можно как-то где-то в форуме отключить/настроить чрезмерную "умность" и самостоятельность редактора сообщений по замене регистра букв с заглавных на прописные??