PDA

Просмотр полной версии : Помехоустойчивость ТРМ133



Иван_Б
13.08.2007, 14:01
Есть проблема. При отладке щита управления приточной вентиляцией на ТРМ133 при переключении промежуточных реле управления водяным клапаном произвольно меняется состояние выхода управления вентилятором и воздушной заслонкой.При этом момент выключения вентилятора всегда совпадает с моментом переключения промежуточного реле, а включение в нормальное состояние происходит через произвольный отрезок времени.
Все датчики, концевики подключены. Промежуточные реле на 220 В, контроллер подключен через фильтр, заземление подключено. Подключение к обмоткам реле RC демпфера улучшает ситуацию, но полностью сбои не устраняет.
Главное в том, что ни на индикаторе, ни в подключенном конфигураторе изменение состояния выхода не отображается.
Может есть рекомендации по монтажу, которые я упустил?

По самые по...
13.08.2007, 19:34
...Подключение к обмоткам реле RC демпфера улучшает ситуацию, но полностью сбои не устраняет.
Может есть рекомендации по монтажу, которые я упустил?

Подключите дополнительный RC-демпфер прямо на катушку клапана...

Иван_Б
14.08.2007, 12:14
Эффект не заметен (пробовал еще вчера). Полностью сняла проблему установка фильтров по дискретным входам. Фильтр=ферритовое кольцо с кабеля от монитора с шестью витками провода. По крайней мере два часа провокации на сбой в виде регулярного переключения реле прошли нормально :)