решил чего-нибудь прочитать из плк150 по modbus RTU
следуя примеру накидал PLC-configuration
http://i.imagehost.org/0584/2byte.jpg
без двух байт всё нормально, только добавляю 2byte
при попытке Login появляется так
http://f.imagehost.org/0407/2000.jpg
Программа в контроллере выполняется

Win2000 -> CoDeSys v2.3.8.1

PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.01.8
Need Target version 2.0-4
Compiled: 11:30:48 Aug 1 2007
MAC 67:77:01:08:4C:48
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
Licence unlimited
Current DAC
PIC version is 09

Кто бы объяснил надписи "6 Module" и "Device Id=200"

aven
07.01.2010, 19:16
Перешел на WinXP HE, накидал проектик по-новой всё тоже самое.

aven
07.01.2010, 19:55
Очень странно.
Попытался использовать Universal network module
В результат контроллер вместо запуска сбросился и перешел на выполнение старой программы.
Вернулся к Modbus (slave) опа! заработало.
Изменил настройки порта, опять перестало, потом опять сбросилось. Удалил\добавил Modbus(slave), добавил 2byte, не работает, выбрал в Modbus[FIX] 485-порт - опять работает. Так я и не понял как добиться стабильности или чтобы работало или чтобы нет 8?( чудеса

Филоненко Владислав
08.01.2010, 19:16
Кто бы объяснил надписи "6 Module" и "Device Id=200"
это значит вы используете порт DBGU и воткнули туда кабель для программирования. Конфликт интересов. Выберите что-то одно.