PDA

Просмотр полной версии : терморегулирование для экструдеров, помогите подобрать овен



Alecs71
06.01.2010, 19:10
собираем неисправный экструдер, систему нагрева хочу переделать.
необходимо поддерживать определенную температуру в материальном целиндре экструдера. импульсный нагрев ( плавный ) и при привышении установленной температуры включать обдувной вентилятор.
если кто сталкивался с такой проблемой прошу откликнуться. спасибо.

lara197a
06.01.2010, 19:12
там обычно ставят простой трм

Лукич
06.01.2010, 23:27
трм-10 очень хорошо подойдет, если есть еще вопросы по реконструкции обогревов, задавайте.

Анатолий
08.01.2010, 20:27
присмотрись к контролю давления гидравлики,температурам по зонам, может и ногоканальный 138 пойдет

Klokun
13.01.2010, 13:03
Столкнулся с аналогичной проблемой. В экструдере вместе с периферией 13 зон обогрева. Стоит система терморегулирования на базе контролера Foltyn, управление с панели оператора. Сам контролер вроде-бы живой, но что-то с вводами-выводами. Специалиста, который смог бы разобраться в контролере, найти не могу. Покупать 13 ТРМ-ов, вырезать в панели 13 дырок нет никакого желания. Может кто подскажет решение? Возможно установить ПЛК и панель оператора? Может кто-то может починить старый?

Лукич
13.01.2010, 14:58
присмотрись к контролю давления гидравлики,температурам по зонам, может и ногоканальный 138 пойдет
это пройденный этап. для экструдера обязательно пид-регулятор. тем более, что необходимо контролировать перегрев. трм-10 великолепно с этой задачей справляется. были у меня на работе доброжелатели экономные и поставили 138, а потом длительное время искали причину перегрева и большого процента брака.

maksimov
16.01.2010, 19:47
В защиту ТРМ-138 могу сказать, Мы, толком не подумав, применили его при срочном восстановлении маленького 8-зонового экструдера Австрийской фирмы Dunst. Как ни странно, точность поддержания температуру в точках установке термопар оказалась +-1 град. Графики строили ОВЕНовской мини-скадой. Возможно, результат оказался таким из-за того, что при переделке мы подали на ТЭНы 220 вольт вместо 380, тем самым "смягчив" условия разогрева. Мощности хватает и качество трубки (6-8 мм) на выходе не изменилось по сравнению с работой в "оригинальной" комплектации с полноценным ПИД- регулированием..
Но ТРМ-138 имеет противную ошибку (в ОВЕНе о ней знают и вроде-бы обещают устранить): Если с передней панели оперативно менять уставку (стрелками), то значение уставки , передаваемое по интерфейсу RS-485 в компьютер не меняется. Эта ошибка может привести к серьёзным ошибкам при работе полуавтоматических систем.