PDA

Просмотр полной версии : Управление МДВВ и сп270 по Ehernet



Kraft
29.12.2009, 06:44
Интересует следующее:

1. Возможно ли управлять МДВВ и сп270 по Ethernet через преобразователь интерфейса RS485->Ethernet, для записи/чтения параметров (одновременно) через самописный сфот на .Net

2. Что предпочтительнее (по надежности): Modbus RTU, Modbus ASCII, Овен-протокол?

3. Есть ли библиотека по работе с протоколом Овен для среды .Net?

4. МДВВ с питанием на 24В, будут работать от 12В?

Ельцов Андрей
29.12.2009, 11:46
Интересует следующее:

1. Возможно ли управлять МДВВ и сп270 по Ethernet через преобразователь интерфейса RS485->Ethernet, для записи/чтения параметров (одновременно) через самописный сфот на .Net
Да, возможно.


2. Что предпочтительнее (по надежности): Modbus RTU, Modbus ASCII, Овен-протокол?
Протокол ОВЕН панель не поддерживает. Поэтому варианта остается всего 2. В каком режиме Вы планируете использовать панель и МДВВ. Если МДВВ только в режиме слейв, то панель может работать как в мастером так и слейвом. Если Вы планируете использовать панель как слейвом. То тогда только RTU. В общем выбор такой.


3. Есть ли библиотека по работе с протоколом Овен для среды .Net?
У нас есть динамическая библиотека. Ее можно скачать с нашего сайта.


4. МДВВ с питанием на 24В, будут работать от 12В? Нет. Более того МДВВ с питанием 24 вольта не существует. На 24 В существуют только Мх110. Но они не будут работать от 12 вольт.