Просмотр полной версии : весы и плк150
Привет, кто сталкивался с ленточными весами. Подскажите теорию программирования.
Характеристики лента взвешивания 80 см ширина 40 см длена всей ленты 3м тензодатчик мостовой хочу все это приладить хочу к ПЛК150 и дисплей СП 270 поможите чем сможите. :rolleyes:
Сергей71
29.12.2009, 09:18
не парься, купи готовый терминал для конвеерных весов и подключай к чему хочешь.
Хороший вопрос Bando. Я бы тоже хотел посмотреть пример реализации.
Умножаешь скорость на погонный вес от тезотадчика с преобразователем
4-20мА. Скорость (импульсы) мериешь Инкрементным энкодером умножаешь на какой-нибудь коэффициэнт (зависит от длинны ленты). Вводишь несколько дискретных сигналов разрешающих пуск двигателя с встроенного ПИД регулятора(наличие материала, сход ленты + перевод на ручное управление и т.д.) В настоящий момент сам пытаюсь решить
подобную задачу (правда в наличии нет пока контроллера и панельки оператора). Если бы ещё кто-нибудь подсказал как организовать управление дозатором с панели ИП320 (задание производительности, суммарный учёт, режим тарировки и т.д)
Если что узнаешь поделись e-mail akt-akt@mail.ru
Сергей71
29.12.2009, 16:02
я это делал, только с преобразователем нормальным(sg, 7016 итп), а не плк150 (время опроса маленькое).
можно с датчиком оборотов и без него. можно использовать пид можно и без него. сам алгоритм можно найти в инете (дофига ссылок).
сам по себе этот путь муторный и дорогой, поэтому и предложил дешевле и быстрее.
Ps не хотите на плк сделать контроллер впрыска топлива на авто. (можно но ну...).
сергей71 я с тобой согласен но мой директор этого не понимает подскажи где ты видел алгоритмы работы конвейерных весов. заранее благодарен.
извиняйте за буквы сайт глючит.
Я работал с дозаторами Sshenk (старенкими). Часть из них в настоящий момент модернизирована. Как ты Сергей говоришь готовыми терминалами.
Так называемые "весовые поцессоры" "Siemens" или "СВЕДА" (украина).
Но на каждый дозатор по одному процессору. А как быть если есть задача управлять дозаторами готовыми рецептами (процентное соотношение каждого дозируемого материала). Не все работают на шоколадной фабрике и устанавливать ПК на локальном пульту управления, чтобы организовать SCADA, не всегда приемлемо. Высокая запыленность (цементная или угольная пыль )очень этому мешает.
Поэтому и рассматривается вопрос об отдельном контроллере, управляющем сразу тремя дозаторами.
Если можешь что-нибудь подсказать буду рад...
Может есть примеры поделитесь плиз.:confused:
в настоящий момент пытаюсь нарисовать програмку. кое-какие наработки есть, но ещё сырое без привязки к какому-либо плк.
дай свой ящик - вышлю тебе с комментариями.
Огромное спасибо bango666@rambler.ru:D
Sergey666
01.01.2010, 22:41
подключение тензодатчика к плк150-путь в никуда и ни о чем.
весовые контроллеры имеют интерфейс в основном Ascii ,аналог Dcon.
ставте сколько хотите весовых контроллеров и управляйте ими с помощью плк.
Сергей71
04.01.2010, 08:44
сергей71 я с тобой согласен но мой директор этого не понимает подскажи где ты видел алгоритмы работы конвейерных весов. заранее благодарен.
Вот примерное описание.
приборист
04.01.2010, 10:27
Конечно можно связаться с МЕТРОЙ, но потом от них ничего не добьёшься. Молчат как партизаны. И если всё это надо потом загнать в СКАДУ. то .... одни проблемы!
Глянь http://www.vishay.com/test-measurements/, ПЛАТАН - диллер,там оборудование гораздо удобнее, и свобоно будешь работать с ПЛК.
путь в никуда если только тензодатчик подключать напрямую к плк, а если через нормирующий преобразователь 4-20ма, то ...
Sniper007
09.01.2010, 16:17
то тоже путь в никуда. Скорость оцифровки сигнала на ПЛК150 - 0.5 секунды. Для измерения веса это почти всегда недостаточно.
Либо тогда модуль с RS-485 (есть у тензо-м, ICP, Seneca) либо преобразователь и новый модуль ОВЕН с быстрыми входами.
Seneca Z-SG и имел в виду, а скорость у плк150 не смотрел
Sniper007
10.01.2010, 14:37
Ну тогда другое дело. Но у Seneca есть RS-485, шустрый Modbus RTU - вот и решение.
я тоже думаю, что это выход
krollcbas
18.10.2016, 00:00
В нашей схеме измерения используются четыре тензометрических датчика, подключенных параллельно в соответствии со штатной схемой подключения по мануалу. Наш груз, который нам необходимо измерять, находится в диапазоне от 0 до 1000 кг. Это потребовало установки четырех тензометрических датчиков (250кг каждый), подключенных параллельно через Jung Box (соединительный короб).
Возможно, будет кому-либо полезно:
http://lapshinvr.ru/weight.html
Andrew_Stranger
18.10.2016, 07:32
Никак не могу осмыслить параллельное подключение нескольких тензодатчиков. Вроде по логике их надо последовательно включать, чтобы суммировать все веса.
krollcbas
18.10.2016, 08:38
1. Общий вес должен распределяться на все тензодатчики, желательно поровну
2. Если один из датчиков станет показывать большее значение, то три других его уравновешивают.
В общем такая конструкция действительно работает. Висли два мужика с разным известным им весом, все точно показало 110 и 95 кг.
Andrew_Stranger
18.10.2016, 12:29
Что работает, понятно:). Физическая суть не ясна.
Что работает, понятно:). Физическая суть не ясна.
В весовой модуль поступает усредненный сигнал пропорциональный 1/4 измеряемого веса. В весовом модуле естественно происходит умножение на 4.
Andrew_Stranger
18.10.2016, 17:00
Каким образом он усредняется?
Каким образом он усредняется?
Сопротивления плеч мостов соединены параллельно. Получается один общий мост, у которого в каждом плече 4 параллельно соединенных тензорезистора. Дальше писать или сам сообразишь ? :D
Andrew_Stranger
21.10.2016, 19:28
Сопротивления плеч мостов соединены параллельно. Получается один общий мост, у которого в каждом плече 4 параллельно соединенных тензорезистора. Дальше писать или сам сообразишь ? :D
Суть ясна, спасибо:).
Relaymen
22.07.2022, 10:54
Вот примерное описание.
Добрый день. У вас не осталось этого файла НПКМ 406.018 ИЭ_M0600-K6_3.92.rar? А то по ходу за давностью темы файла на сервере форума уже нет, скачать его из вашего поста не удается.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot