PDA

Просмотр полной версии : плк.реле.



hilih
28.12.2009, 10:39
после трёх месячной работы плк100, стали не срабатывать контакты реле.

в ремонт можно, конечно прислать, бесплатно, но муторно. каждый месяц слать по 1 плк.

соответственно возникают два вопроса:
1. нарушит ли гарантию влезание нашими руками в плк, и выпаивание реле (хотим питание реле вывести на разъём "под винт", и уже туда поставить твердотелку)?
2. не собирается ли овен, решать, как-нибудь эту проблему? например заменой реле, более качественными? или можно просто поставить конденсатор в параллель контактам?

Николаев Андрей
28.12.2009, 16:38
овен проблему с реле решил. причем радикально - поменяв поставщика (хотя и до этого был очень стабильный и известный брэнд).
если реле вышли из строя из за брака реле - мы можем просто выслать вам реле, чтобы вы их смогли запаять. внесение изменений в схемотехнику (несанционированная довпайка, дорезка дорожек) повлечет к потере гарантии.

А где покупались контроллеры? Данная проблема с реле решена сильно больше, чем 3 месяца назад. Уже по моему с год Omron ставим...

hilih
29.12.2009, 09:36
контроллеры покупались у дилера овен, в юфо. не буду называть название фирмы. может на складе лежали месяца 2, потом к нам попали. это не важно.
если мы сейчас вышлем контроллеры в овен, для гарантийного ремонта, вы поставите реле Omron?
и, как получить хотябы штук 20 этих релюшек, для ремонта своими руками? будем очень рады если проблема с реле решится.
решили ставить ещё 20 плк, и тут вдруг такое. руководство поставило под сомнение внедрение плк100. но я с гордостью и упорством их отстаиваю. :)

nikita
29.12.2009, 09:58
руководство поставило под сомнение внедрение плк100. :eek:

но я с гордостью и упорством их отстаиваю.
а вот это правильно, но мне кажется, что ты спишь и видишь там 150-е ;)
давно говорил - ставьте 100-е с транзисторными ключами

Николаев Андрей
29.12.2009, 11:40
И зря. В принципе и те реле были не плохими, но расчитаны на работу под нагрузкой? а при малой нагрузке окислялись (у кого нагрузка на реле нормальная проблемм и не возникнет)...
Сейчас Омроновские стоят нормальные.
С ПЛК100 проблем вообще практически никогда не было. Только с реле, но это общая беда...
Реле можем выслать, но тут надо согласовать схему распайки (по моему там посадочные места чуть разные - мы делали доработку платы).
Если приборы вышлете - реле поменяем.
Пишите на plc@owen.ru номера контроллеров (17 цифр) и будем думать как тут поступить правильнее.