Просмотр полной версии : Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК



Abysmo
09.08.2007, 15:42
При подключении к ПЛК постоянно возникает ошибка:

#2002: 2000.1.9 1: 31: 8 #6 Module not initialized Error! Device Id=200 not initia [дальше белеберда псевдосимволами]

Данная ошибка возникает после добавления в конфигурации Modbus (slave).
Версия CoDeSys, target'a и прошивки - самая последняя. Контроллер ПЛК150-И-L.

В чем может быть причина!?

---

Дополнение: данная ошибка появляется только при добавлении в окне конфигуратора порта Debug-RS232 или RS-485. Если прото добавить подмодуль Modbus (Slave), то ошибка не возникает.

Николаев Андрей
09.08.2007, 16:06
Вы подключаетесь к порту DEBUG (на лицевой стороне) не перепаяв кабель, который шел в комплекте. В таком воде данный кабель для связи с CoDeSys, и перепрошивки. Для работы по этому порту по стандартному RS-232 надо в кабеле удалить перемычку.
Схема кабеля без перемычки приведена в руководстве по эксплуатации.

Abysmo
09.08.2007, 16:10
Ошибка возникает сразу после заливки программы в контроллер после компанды Online-Login. В этот порт ВООБЩЕ ничего не вставлено, а к RS-485 подключена панель оператора, которая находится в пассивном режиме.

Подключаюсь я к контроллеру по Ethernet.

Abysmo
09.08.2007, 16:24
Про кабель: мне провода скрученные разъединить надо?

Abysmo
09.08.2007, 16:49
Все, сам разобрался! :)

Николаев Андрей
09.08.2007, 16:53
НУ при выставленном 485 такой проблемы не возникает, я проверил.
А с DEBUG портом - это нормальное поведение... что описано в документации.
Объясняю: данный порт может использоваться в 2-х режимах - как стандартный RS-232 и как порт Gateway (связь с CoDeSys).
При загрузке контроллер проверяет какой тип кабеля подключен к данному порту - т.е. определяет как работает порт. Если он увидит кабель для работы по стандартному 232 (без перемычки) - CoDeSys ничего не напишет.
Если кабеля нет (дополнительно проверяется перемычка на верхней плате), либо он с перемычкой - порт воспринимается как Debug - о чем он и сообщает ID 200.

Все нежелающие перепаивать кабель могут переставить на верхней плате перемычку в состояние замкнуто и порт автоматически будет восприниматься как стандартный RS-232.

Николаев Андрей
09.08.2007, 17:04
Все, сам разобрался! :)

А ларчик просто открывался;)

незарегистрированный
22.10.2007, 15:55
Abysmo, оставь телефончик, а лучше адресок. Мы к тебе заедем, поговорим!

Филоненко Владислав
22.10.2007, 16:04
Интересно, это заедут представители ОВНа, чтобы "пожурить" за антирекламу или представители "конкурентов", чтобы "пожурить" за плохо сделанную антирекламу???:eek:

Извините за оффтоп, просто улыбнуло. :D

Shnem
22.05.2018, 09:22
У меня в кабеле кс2 ,нет перемычки ,пишет то же самое