PDA

Просмотр полной версии : из трм32 в плк Help!



Ghost.70
23.12.2009, 16:29
пытаюсь прочитать с помощью плк150-и-м значения температуры каналов трм32 через ас2м. вопрос: подскажите как правильно сконфигурировать модули входов плк. (конфигурация ас2м по умолчанию)

Илья Кареткин
24.12.2009, 10:42
Здравствуйте, вам нужно:

- добавить в Конфигурацию ПЛК Модуль Modbus Master;
- выбрать интерфейс RS485 в сетевых параметрах которого задать сетевые параметры АС2-М;
- потом добавить модуль Universal Modbus Device, в его параметре ModuleSlaveAddress укажите адрес АС2-М;
- добавте переменную(вход/выход), в её параметрах указать адрес параметра в ас2-м(см. таблицу В.2 РЭ АС2-М), учтите что в ПЛК адресация 10тичная в отличие от таблицы.

Для Считывания Температуры 1-го канала, программа в приложении.
(в случае неправильного отображения значения поменять порядок байт изменив праметр модуля Universal Modbus Device - Byte Sequence)

Ghost.70
24.12.2009, 14:51
Здравствуйте Господин Кареткин!
За пример Спасибо.
Теперь по шагам:
1. На модуле RS-485-1[SLOT] в параметрах модуля выставил скорость 9600 остальное по умолчанию
2. На модуле Universal Modbus device параметр ModuleSlaveAddress адрес АС2М - 16 остальное по умолчанию
3. Загружаю все в контроллер (кнопка ПОДКЛЮЧЕНИЕ)
4. Нажимаю кнопку СТАРТ
и...
Real input module [VAR] =0
на АС2М интенсивно помаргивает красный индикатор, обмен по петле идет постоянно. Зеленых помаргиваний нет. Это я понимаю так что нет обмена по 485. Где я что то пропускаю?:(

Ghost.70
25.12.2009, 10:57
нашел сутра заработало
большое спасибо

Илья Кареткин
25.12.2009, 11:21
пожалуйста!
з.ы. хорошо что не товарищ Kареткин..
=)))

AlexLaptist
22.03.2011, 09:51
Уважаемые коллеги! Немогли бы вы поделиться решением данной проблемы... А то фраза "нашёл с утра заработало" немного печалит....

AlexLaptist
22.03.2011, 10:39
Ситуация такова... Всё сделал как в вышеприведённых примерах... увидеть нужный параметр в конфигураторе ПЛК-150 не получается... Выдает ошибку звязи 81.... перепробовал уйму адресов, результата нет.... При том что адрес ТРМ32Щ4 могу полько предположить... Судя по РЭ ТРМ32Щ4 в таблице Д.2 для типа корпуса Щ4 параметр адреса прибора в сети RS485 редактированию не подлежит.... Поправте меня если я ошибаюсь.

И если он редактируется тот как? на ТРМ в поле вводы значения есть точка 00.00 Значение адреса вводить как? например 00.32 или 32.00? и если нужно ввести например 128 адрес то как?