Вход

Просмотр полной версии : неисправность плк 100



Rand0m
21.12.2009, 15:15
в выходные по всей видимости имел место быть скачок напряжения (на мдвв в щите погасла вся индикация) после перезапуска всего щита по питанию отвалился контроллер. расследование показало что вспухли 2 кондера на нижней плате. внимание вопрос: это виноват скачок ?
на всякий случай напомню, с момента скачка до перезапуска плк проработал 2 дня.

и еще, стоит перепаивать самим или в ремонт ? (гарантия кончилась год назад)

Николаев Андрей
21.12.2009, 18:21
прибор лучше всего доставить в ремонт.
хотя если найдете такие же элементы - можете перепаять, хотя гарантий работоспособности это не даст - повредиться могли не только эти элементы.

DARNER
21.12.2009, 18:40
тут наверное вопрос выливается в другой!
как этого избежать в последующем???

Филоненко Владислав
22.12.2009, 11:49
обеспечить описанные в руководстве пределы напряжения на входе.

Малышев Олег
22.12.2009, 12:05
есть пром. стабилизаторы напряжения, а вообще
с днем энергетика!!! их и трясите.
лично наблюдал как колбасило 10 квт приводы станка когда вместо 380 в сети было 430.