PDA

Просмотр полной версии : трм202 - положение десятичной точки



GrOV
17.12.2009, 13:43
добрый день всем.
прошу помочь консультацией

возможно ли у трм202 с универсальным входом при подключении тсм50м
получить индикацию температуры не с одним ,а хотя бы с двумя знаками после десятичной точки - т.е до сотых градуса.

заранее благодарю.

Кирилл Валюнин
17.12.2009, 14:04
для данного типа датчика возможна индикация только с одним знаком после запятой.

GrOV
17.12.2009, 17:57
спасибо...жаль...
вообще о таких вещах неплохо бы было писать в описании или инструкции явно.
прибор позиционируют как полный аналог 2трм1 плюс Rs465,... по крайней мере ваши дилеры....
а получается - покупаешь кота в мешке...
удачи вам и ещё раз спасибо....

Кирилл Валюнин
17.12.2009, 19:26
в 2трм1 аналогично нельзя выставить для термосопротивлений сотые
в рэ на 2трм1 это указано на 10 страничке: единица младшего разряда для 50м -0,1\1,0 гр.цельсия, в рэ на трм202 на 9 страничке.

GrOV
18.12.2009, 11:49
не спорю - по инструкции, безусловно, так.
однако на практике установка папраметра в1-7 и, соответственно,в2-7 в "2" у 2трм1 приводит к отображению двух значащих цифр после десятичной точки в режиме работы с термосопротивлениями...
Что невозможно у ТРМ202...
Или я ошибаюсь?

Кстати.Существует ли возможность измерения температуры при использовании термосопротивления в режиме измерения тока или напряжения??