17.12.2009, 09:50
Добрый день.
Подключили один модем ПМ-1 с ПЛК-100, другой с ПК, где установлен OPC Сервер Lectus. Необходимо в конечном итоге сделать один диспетчерский пунк и несколько опрашиваемых объектов.
Я представляю это следующим образом, OPC сервер будет последовательно, один за другим обзванивать объекты, считывать информацию. В случае аварии на объекте, модем, который на объекте, должен сам установить связь с диспетчерским пунктом и передать сигнал аварии на второй модем (находится в режиме Slave) OPC сервера.
А если обектов очень много (более 10), можно ли как-нибудь заставить модем обзвонить конкретный объект????

Еще проблема в настройке модема ПМ-1 с ПЛК. Мы его настроили сначала в режиме Slave. Все отлично передал...Затем добавили настройки как "мастер" (для передачи сигналов аварии), но при связи он не передал никаких данных.

Вопрос в том, как настроить модем на объекте, который нужно опрашивать, чтоб он был в режиме Slave при опросе с диспетчерского пункта. А в случае аварии перешел в режим мастер и передал аварийные сигналы????
Заранее спасибо.

lara197a
17.12.2009, 10:07
Вам проще и дешевле(при эксплуатации) сделать обмен с помощью СМС. Пусть контроллеры обмениваются СМС. Вы их расшифровываете и передаете
данные, через ОРС CoDeSys в скаду. Можно использовать встроенную визуализацию.

Василий Власов
17.12.2009, 14:07
еще одна проблема:

когда подключаемся по Rs-485 модем пм-01 и панель ип320 к плк-100, то панель работает нормально, а модем выдает аварию и индикатор Rxt мигает постоянно. почему, подскажите и как это исправить, не меняя интерфейса???

Илья Кареткин
17.12.2009, 17:11
Здравствуйте, Василий.

Всё верно, при обмене по RS485 модем получает теже данные, что и другие приборы сети.. другой вопрос что модем ( как преобразователь интерфейсов) воспринимает все данные, а панель только адресуемые ей.
Хочу заметить, что если у вас по RS485 несколько устройств Master(панель/плк+ПК через модем), то схема уже не верная!
Исправить: перевести панель или модем на другой интерфейс.

По поводу вашей задачи с аварийным каналом.. эта задача решается с помощью 3х модемов. В ближайшую неделю мы выложим пример с описанием решения вашей задачи на форум.
Уже могу выслать вам исходники Codesys и Lectus на почту.