08.08.2007, 09:03
Почему на ПЛК100-24.K-M при включении DO на первом выходе (DO-1) появляется 23,2 В, а на остальных одинадцати выходах
появляется 20,7 Вольта, которых мало для включения 24-х вольтового реле ? Напругу на выходах измеряю относительно "минуса"
питания. Напряжение питания 24,1 Вольт. Хотнлось бы знать что это - заводской дефект или еще что-то.

Филоненко Владислав
08.08.2007, 15:05
А какая нагрузка? Цифровой тестер - 100 МОм? - тогда ничего удивительного. Нагрузите и всё будет нормально.