Вход

Просмотр полной версии : не могу сбросить плк-100



MCBK
15.12.2009, 15:45
Всем доброго времени суток !

После прошивки возникла проблема :

ПЛК - 100 при запуске моргает всеми интегрированными входами-выходами и перегружается. И так по циклу. Указанная в документации комбинация Пуск/Стоп одновременно со Сброс-ом не помогает... подскажите что делать, пожалуйста. В чём проблема ? В ДНК ? :-)

Прилагаю дамп Hypetrterminal-а.

Заранее спасибо...

magirus
15.12.2009, 15:49
PLC was reset by power! что то с питанием....

Филоненко Владислав
15.12.2009, 16:05
указанная в документации комбинация пуск/стоп одновременно со сброс-ом - надо держать кнопку пуск дольше...

MCBK
15.12.2009, 16:08
ех.. так горит лампочка, не моргает...

MCBK
15.12.2009, 16:12
минуты две держал одновременно пуск/стоп и сброс. потом всем отделом держали по очереди. :-) на момент удержания контроллер не перегружается. а вот стоит отпустить - симптомы теже. загорается индикатор работа, через секунду мигают все входа и выхода. контроллер перегружается.

Филоненко Владислав
15.12.2009, 16:32
надо:
1. нажать на кнопки резет и пуск одновременно
2. отпустить резет
3. продолжать удерживать пуск 8 сек.

MCBK
16.12.2009, 11:01
огромное спасибо. сей аццкий алгоритм помог :-)

Филоненко Владислав
16.12.2009, 12:42
странно, но аццкий :) алгоритм описан в руководстве

MCBK
16.12.2009, 13:54
Или у меня руководство не то или в руководстве сказано :

"ВНИМАНИЕ! При создании программы возможна ситуация, когда из&за разного рода ошибок цикл ПЛК будет больше допустимого значения (о задании максимального времени цикла см. документ PLC&Configuration). Это приведет к перезагрузке контроллера. Если такая программа ошибочно была записана во Flash&память контроллера, то после перезагрузки она запустится автоматически, что, в свою очередь, приведет к повторной перезагрузке.
Аналогичная ситуация возникает при некорректно прошедшей записи безошибочной программы. Чтобы прекратить циклическую загрузку программы и последующую перезагрузку контроллера необходимо, удерживая нажатой кнопку Старт/Стоп на передней панели контроллера
нажать кнопку Сброс. При такой комбинации кнопок программа не будет автоматически запущена, что даст возможность подключиться к контроллеру и загрузить в него корректно работающую программу."

Про то, что надо отпустить Сброс и держать ещё 8 сек. нажатой Пуск/Стоп не сказано ни разу :-)

А, вообще, большое человеческое спасибо за оперативное реагирование и помощь :-)