Пытаюсь организовать чтение данных в ПЛК150 с МВА8.

Оборудование:
ПЛК150-220.И-М, прошивка 2.10.8
МВА8

- Все делаю пошагово по инструкции с диска ("Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ModBus", на сайте тоже есть).
- Соединение ПЛК с Компьютером ч/з ethernet, ПЛК с МВА8 по RS485 кабель 50см (контакты затянуты, полярность соблюдена).
- В МВА настроен 1-й вход (датчик -термосопротивление 50М) проверил с помощью конфигуратора - читается комнатная температура.
- Залил программу,

PROGRAM PLC_PRG
VAR
a: REAL;
END_VAR

a:=inp1; (inp1 определена в конфигурации)

- стартую - в переменных ноли. Индикатор RS-485 на МВА даже не моргает.

Конфиги ПЛК и МВА прилагаются.

Подскажите, что нужно сделать чтоб дело сдвинулось?

Филоненко Владислав
15.12.2009, 12:06
Настроить МВА на протокол связи ModBus

Николаев Андрей
15.12.2009, 13:06
Не забудьте после настройки на ModBus перезагрузить МВА8
Лыжи не едут, по тому как никто документацию не читает...

Wirab
15.12.2009, 15:24
Настроить МВА на протокол связи ModBus

Если бы Вы потрудились заглянуть в конфиг МВА, то увидели бы Modbus-ASCII

Wirab
15.12.2009, 15:26
Не забудьте после настройки на ModBus перезагрузить МВА8
Лыжи не едут, по тому как никто документацию не читает...

Перезапустил раз 20 и МВА и ПЛК. В Один из этих разов, кстати, индикатор RS-485 стал активно моргать. Но обмен так и не пошел. А потом и индикатор перестал работать.

Wirab
16.12.2009, 04:49
настроил по протоколу овен - все заработало. не знаю чего там с модбасом, видимо напортачил гдето.