Люди помогите найти ошибку в проекте.
Суть такова есть: ПЛК 110-60-КМ , панель СП270 подключенная через Debug RS 232, блок для термопар МВА8 подключен через RS485-1, частотный преобразователь Дельта подключен к RS485-2. Все прекрасно работает до тех пор когда я в ПЛК быстрые выхода (их там 4) меняю на ШИМ и ВСЕ программа компилируется но при заливки в контроллер выдает ошибку и плк пищит и перезагружается. Когда меняешь на дискретные выхода все работает и заливается. Или когда убираешь все устройства с RS485-1 и 2.
Что ШИМ конфликтует с RS 485 ???????????
Таргет Версия_2.05-2.06-2.07 с диска. Файл прилагаю.
Очень жду ответа, проект горит.

Николаев Андрей
11.12.2009, 10:17
сейчас попробуем.
не пробовали перепрошить контроллер 2.10.5 или 2.10.9?
без сетевого обмена только с шим проект загружается?

salutt
11.12.2009, 10:26
Перепрощить не пробовал. (это будет крайний вариант).
без Rs485 грузиться в плк проект и с шим-ом и с быстрыми дискретными выходами.
Уточню, если оставить быстрые дискретные выхода, программа грузиться даже с модулями на Rs485, но если выхода поменять на шим программа не грузиться в контроллер, убираешь связь по Rs485 все работает.
То есть нужно выбирать:
или шим без блоков по Rs485 или дискретные выхода с блоками.

Но мне нужен шим !!!!

Николаев Андрей
11.12.2009, 10:29
думаю не стоит оставлять прошивку контроллера на крайний случай...

salutt
11.12.2009, 10:35
У Вас с новой прошивкой работает? :confused:

Николаев Андрей
11.12.2009, 13:41
сейчас проверили 2.07. на быстрые выходы шим и по 485 опрашиваются несколько 133. никаких проблем. компилируется, записывается, выполняется.
попробуйте пойти от малого. подключать всё по одному последовательно.

salutt
11.12.2009, 15:17
Моя прошивка и таргет.
Может Вы скинете свой проект я попробую его залить nisn@yandex.ru.

salutt
12.12.2009, 19:29
Куда пропала тех. поддержка ?
Возвращаясь к моей проблеме хочу сказать что у меня последняя прошивка, последний таргет (все с вашего сайта), а шим с 2 устройствами по сети RS 485 НЕ РАБОТАЕТ. Что Вы не выложили свой рабочий проект, у ВАС же все работает, мне очень интересно посмотреть. С имитируйте полностью мою ситуацию в проекте и скажите ДА НЕ РАБОТАЕТ, ДА ОШИБКА, ДА ИСПРАВИМ. :mad: :mad: :mad:

Николаев Андрей
12.12.2009, 20:44
видит ли - техподдержка в выходные и не должна работать...
в понедельник выложим программу.
а пока у вас не выходные уточните что именно нужно проверять. с точным указанием прошивки на которой вы проверяете работу. ну и что конкретно подключаете.

Александр Приходько
14.12.2009, 16:54
Выкладываю аналогичный пример для ПЛК110-24.60.R.L.
Данный проект был проверен на контроллере с прошивкой 2.7. указанных проблем на нем обнаружено не было.
Внимательно проверьте установлен ли у вас таргет соотвентствующей версии.
Сделать можно это следуюющим образом:
1) Открываем папку
C:\CoDeSys\Targets\<модель контроллера>\IOModules
2) Выделяем файл hardware.cfg и правой кнопкой выбираем пункт открыть с помощью.
3) Открываем файл либо блокнотом, либо установленным у вас текстовым редактором

В верхней строке будет указана версия таргет файла. Она должна обязательно соответствовать версии прошивки.
Например:

;Version 2.10
;Recommended for versions: 2.10

Пример программы и соответствующий таргет файл в архиве
1711
;)

Филоненко Владислав
14.12.2009, 18:12
что интересно, проект у вас для 110-60l.