PDA

Просмотр полной версии : трм-151-1. режим работы: пид или двухпозиционный?



dag1975
08.12.2009, 16:22
Регулятор сконфигурирован под муфельную печь, с одним каналом. До недавнего работал в режиме ПИД-регулирования, но данный режим для меня имеет один существенный недостаток: при регулировании моргают лампы (хуже всего: у соседей тоже :mad:). Как скажется на точностьи переход на двухпозиционное регулирование? Может есть практический опыт?
Как можно дистанционно отслеживать режимы работы данного ПИД-регулятора (например, сигнализация сбоя при критической ошибке)?

Папулов Сергей
09.12.2009, 14:03
сигнализация при критической ошибке будет в моргании соответствующего светодиода и отображение соответствующего кода аварии.
точность регулирования при переходе с пид на двухпозиционное регулирование изменится в зависимости от инерционности объекта, но в любом случае в худшую сторону.
не совсем понятно выражение "моргают лампы", вы управляете нагревом с помощью ламп, через выходное реле? или я что-то неправильно понял?

dag1975
09.12.2009, 20:20
не совсем понятно выражение "моргают лампы", вы управляете нагревом с помощью ламп, через выходное реле? или я что-то неправильно понял?
2,5 квт нагрузки садят сеть - результат "светомузыка" ламп освещения.
С индикацией критической ошибки, к сожалению, я знаком. Интересует возможность дистанционного контроля работы регулятора (а лучше сигнализации ошибки) - неудобно ночью бегать в мастерскую проверять. Может ли помочь Owen Process Manager?

Папулов Сергей
10.12.2009, 09:22
если 2,5квт садят сеть, соответственно они могут влиять на работу прибора и от этого появляются ошибки. лучше применять блоки сетевых фильтров и использовать твердотельные реле или семисторы для регулирования, чтобы избежать постоянных скачков напряжения.
орм сможет отследить только показания измерения и их отсутствие в следствии аварийной ситуации на регуляторе.

Александр Ч.
11.12.2009, 00:25
орм1 обеспечит визуальный контроль и архивацию значений измеренных температур в виде текстовых файлов и графиков.
более полную информацию о работе , настройках и состоянии прибора
можно получить при помощи бесплатного драйвера(сервера) орс протокола "овен" и программного обеспечения мастер-скада(32 значения переменных- демо), или симп-лайт (8 переменных-демо).
платные версии могут работать со значительно большим кол-м точек-переменных. ваша задача-выбрать то что хотите увидеть.