Добрый день! Взяли для использования в проекте контроллер ПЛК110-60M.

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 2.10.7
Need Target version 2.10
Compiled: 12:24:25 Jul 23 2009

Вся система: ПЛК 110 по первому порту RS-485 связан с двумя панелями СП-270, по второму с МВ110-8АС и ПЧ.

Подключили на входа согласно РЭ "сухие контакты" по рисунку Б.1 "Схема подключения контактных датчиков к входам ПЛК110" (для схемы где 24V подключен на вход SS)
Ситуация такая. Программа работает, входа некоторые замкнуты некоторые разомкнуты, периодически все светодиоды на передней панели ПЛК гаснут и реально в программе все они в "0", хотя их никто не выключал. Программа продолжает работать но сигналы на входе ПЛК не появляются пока с него не снять питание примерно на минуту. В чем может быть проблема?

МИХАИЛ
05.12.2009, 12:23
что такое вход Ss ?
согласно схемы в.1 - на микросхему опторазвязки кр3010(двунаправленную) на ее первую ножку внутрисхемно постоянно подано питание +24 V . сухой контакт включается между Com и Di1, Di2 и т.д. то есть замыкая сухой контакт вы подаете корпус через делитель на 2 ножку входа опторазвязки, светодиод зажигается и т.д.

Artemiy
05.12.2009, 12:41
непонятна причина по которой на вход плк сначала поступает сухой контакт а в какой то момент все входа переходят в "0", хотя плк стоит на столе его никто не трогает. провода прикручены крепко....

Artemiy
05.12.2009, 12:48
еще обнаружено следующее. светодиод входа Di5 начинает загораться только когда в плк загружена программа, а все остальные входы загораются и если она туда пока не загружена.
любопытно узнать почему!

МИХАИЛ
05.12.2009, 12:54
судя по конструкции плк110 индикация о включении - выключении дискретного входа идет с процессора.

МИХАИЛ
05.12.2009, 13:25
непонятна причина по которой на вход плк сначала поступает сухой контакт а в какой то момент все входа переходят в "0", хотя плк стоит на столе его никто не трогает. провода прикручены крепко....

Может быть что-то с блоком питания 24V смотрите схема Рис. В2.
Попробуйте контролировать мультиметром наличие 24 вольт на клеммах (24 V и 0 V) в моменты когда начинается сбой.

Artemiy
05.12.2009, 14:50
может быть что-то с блоком питания 24v смотрите схема рис. в2.
попробуйте контролировать мультиметром наличие 24 вольт на клеммах (24 V и 0 V) в моменты когда начинается сбой.

хорошо, проверим если повториться. в случае если что то с этим блоком питания однозначная замена плк у овена?

МИХАИЛ
05.12.2009, 15:08
проверял на своем плк110-60 следующим образом - кусок провода, один конец на клемму Com (любую из двух), второй конец по очереди мкнем на Di1, Di2 и т.д. имеем поочередное загорание цифр на верхней крышке плк от 1 до 36. и это есть Good.

Artemiy
05.12.2009, 16:03
хм...может мы про разные ПЛК говорим? У меня ПЛК110-220.60K.M там клемм Com для входов нет как таковых....
На верхней клемме верхний ряд: N, NC, S/S, DI2....
на верхней клемме нижний ряд: L, FG, NC, DI1....

на нижней клемме верхний ряд: 0V, A2, B2, NC, DO1....
на нижней клемме нижний ряд: 24V,NC, A1, B1, +U1, Com1...

МИХАИЛ
05.12.2009, 16:11
http://www.kipshop.ru/Documentation/passport/re_PLC110.pdf
Мой произведен 27.04.2009. Ваш посвежее . По видимому это новая генерация.
Маркировка напоминает МВ110-16ДН. Почитайте РЭ на него.

Николаев Андрей
06.12.2009, 13:52
To Artemiy: У Вас контроллер модифицированный, где можно подлкючать и npn и pnp. Первые 4 входа - скоростные, и опрашиваются вне цикла ПЛК. Остальные выходы подчинены циклу ПЛК.
Более подробно о проблеме напишите на plc@owen.ru. Будем смотреть.

Artemiy
09.12.2009, 10:09
добрый день! вновь хочу поднять проблему описанную выше. вновь через нескольких дней непрерывной работы на работающем контроллере пропали все входа. хотя на самом деле входные дискретные сигналы по прежнему были включены. мы измерили напряжение на входах 24v-0v, питание 24 в отсутствовало, показывало +2,8в.
сняли полностью питание 220 в с плк и включили снова. все заработало. на клеммах 24v - показывало 23,8в.
в чем проблема, что делать и как этого избежать.
и можно ли на клеммы 24в подключить внешний источник 24в, чтобы исключить повторения такой ситуации?
плк 110-220.60км. дискретные входа подключены так:
линия 0v-подключена на S/s
общий провод дискретных входов на 24в.
согласно схеме б.1 в рэ

Николаев Андрей
09.12.2009, 11:01
Пишите более подробно на plc@owen.ru:
Какой контроллер - полное название. Версия прошивки, Target.
Какой блок питания используется. Пробовали ли подключать внешний ИП.
Что значит "снова"? Прибор был в ремонте, если был то когда, какие датчики подключаете (с их характеристиками). В какой период времени пропадают сигналы и при каких обстоятельствах? Что с питающей сетью? Нагружается ли контроллер еще какими то потребителями встроенного ИП?

Чтобы не устраивать таких дискусий на форуме и создан ящик plc@owen.ru

Artemiy
09.12.2009, 11:33
отправил с личного ящика....