04.12.2009, 19:04
специалисты подскажите, пожалуйста! есть необходимость контролировать удаленно 6 приборов овен с Rs-485, для этой цели хотим приобрести Gsm/gprs модем овен пм01. хотелось бы узнать, сколько приборов можно законектить на один модем? столько сколько и на адаптер интерфейса или один модем один прибор? и еще хотел узнать, где можно взять мануал по настройки соединения, нужен только один передающий модем или же еще принимающий? скачивал инструкцию, но там этих ответов не нашел. спасибо!

Илья Кареткин
04.12.2009, 20:30
Здравствуйте.
По RS-485 интерфейсу суммарное количество устройств не более 32.
Количество модемов зависит от режима передачи данных: для CSD-2 модема (думаю ваш вариант)

Хотя.. ответьте пож-та на пару вопросов и я постараюсь вам предложить наилучший вариант:
1) Чем хотите контроллировать? ПК?
2) какие конкретно устройства.. с протоколом ОВЕН/Modbus?
3) как много параметров и как часто хотите опрашивать?

evgeha
05.12.2009, 18:23
задача такова. в 90 км от нашего предприятия есть наше подразделения по добычи известняка, нам необходимо контролировать потребляемые токи эл. двигателей и считать время наработки двигателей, для этих целей применим, преобразователи переменного тока 0-5а в 0-5ма и приборы трм 201 и счетчики импульса си8. всё это хотим контролировать на нашем предприятии с помощью компьютера и Opm_1.2 которая у нас уже имеется лицензионная, опрос хотелось вести постоянно, хотя бы датчиков тока. точек контроля тока будет около шести, наработки времени две точки

lara197a
05.12.2009, 21:55
собирайте данные на плк, с него через модем передавайте в орс сервер лектус установленный на пк. с орс сервера данные переносите в скаду.

Илья Кареткин
06.12.2009, 12:14
В opm отобразить данные не получиться, тк он не поддерживает ни работу через интернет, ни работу с модемом.
Постараюсь предлагать От простого варианта к сложному:
1) Если у вас приборы еще не закуплены, то предлагаю, если он вас устраивает, заменить счетчик импульсов СИ8 на СИ30 он с Modbus, также трм201 тоже должны быть с Modbus.
Помимо 2х модемов (1-подключен к ПК, 2- к приборам на объекте), в этом случае вам придётся купить, как уже сказал lara197a, программу Modbus OPC/DDE сервер Lectus. Данная программа умеет работать с модемами и позволяет передать данные в Scada(например MasterScada). Если настоящая Scada система не ваш вариант, то теоретически можно оставить Lectus c его табличным представлением данных.
2) Вариант на мой взгляд бюджетней, но требования к наладчикам возрастают. Опять же если приборов нет. Построить систему на ПЛК и модулях (их кол-во зависит от кол-ва требуемых входов). Подключаете к ПЛК Модем, настраиваете GPRS. В диспетчерской достаточно наличия интернета и установленной Scada.
3) если приборы есть вариант, предложенный lara197a.

evgeha
06.12.2009, 19:16
Спасибо! Теперь всё понятно, будем делать по Modbus OPC/DDE сервер Lectus, для нас это самое оптимальное, так как мы только собираемся к вам на курсы по программированию ПЛК. Спасибо за советы!!!