PDA

Просмотр полной версии : связь сп270 и Plc100



ava.ricious
04.12.2009, 07:27
Добрый день!
Хочу подключить СП270 и ПЛК100 следующим образом: взять провод, идущий в комплекте с ПЛК100, вставить его в порт Debug RS232, и другим разъемом в панельку. Будет работать такой вариант подключения?

Николаев Андрей
04.12.2009, 10:28
Вариант подключения будет работать, а вот связи не будет.
Почему никто не читает документацию? Это сильно быстрее, чем убивать свое время и время тех. поддержки...
Для связи через порт Debug с внешними устройствами (кроме ПК для программирования) нужен другой кабель. В частности КС2. Его можно купить, либо спаять самому - схема опять же есть в РЭ.