Просмотр полной версии : неведомый датчик температуры. помогите настроить.



Роман26
03.12.2009, 14:54
на объекте (система вентиляции) в вентканалах установлены такие вот непонятные датчики температуры воздуха. никакой документации по ним не сохранилось. моя задача - подключить их к плк овен 150.. я перепробовал все возможные варианты в конфигурации плк для этого датчика, он так ничего толкового и не показал. из маркировки на изоляции написано только это: ....k-2 E214175 125°c Vw-1 210475... она с двух сторон обрезана. может быть кто сталкивался с таким датчиком? подскажите пожалуйста, как настраивать?

Sniper007
03.12.2009, 16:06
а тестером его мерять не пробовали? сколько сопротивление то у него?

Роман26
03.12.2009, 17:04
конечно пробовал.. при комнатной температуре показывает, приблизительно 10 ком

Логвиненко Андрей
03.12.2009, 17:24
скорее всего это Ptc, можно было бы снять характеристику и вычислять температуру путем интерполяции, но не получится, плк 150 измеряет до 5ком.

Sniper007
03.12.2009, 21:38
можно параллельно резистор подсоединить. может даже линейность получше будет. а на 100 градусах сколько у него? вам вообще какая температура нужна?

Роман26
04.12.2009, 09:08
сегодня подключу резистор, потом напишу, что вышло.. а температура там минимум -5с, максимум, может быть, градусов 30-50 с.. это же обычная вентиляция

lara197a
04.12.2009, 09:23
В вентиляции обычно используются Pt1000 с коэффициентом 391 (не помню что впереди0 или 1 по моему 0).

Николаев Андрей
04.12.2009, 09:51
Буржуи иногда по своей уверенности используют не распространенные в СНГ типы датчиков PTC и NTC. У этих датчиков кОм-ные характеристики, и такие датчики мало кто поддерживает - зачастую специализированный контроллер.
Причем у одного "прямопропорциональная" а у второго "обратно" - то есть при повышении температуры сопротивление уменьшается.
Мне кажется Вам проще и дешевле поменять датчик.
http://www.owen.ru/catalog/dts3xxx - датчики для HVAC с чувствительным элементом, работающим практически со всеми контроллерами.

Апрель
04.12.2009, 10:35
Надпись на изоляции - характеристика термоусадочной трубки, которая закрывает вход провода в трубку датчика Pt

Роман26
04.12.2009, 14:23
можно параллельно резистор подсоединить. может даже линейность получше будет. а на 100 градусах сколько у него? вам вообще какая температура нужна?
Можно поподробнее? Каким сопротивлением резистор следует подключать? и что после этого делать с плк?


В вентиляции обычно используются Pt1000 с коэффициентом 391 (не помню что впереди0 или 1 по моему 0).
Я расчитывал что на объекте будут именно такие датчики, плк150 с ними отлично работает.


Буржуи иногда по своей уверенности используют не распространенные в СНГ типы датчиков PTC и NTC. У этих датчиков кОм-ные характеристики, и такие датчики мало кто поддерживает - зачастую специализированный контроллер.
Причем у одного "прямопропорциональная" а у второго "обратно" - то есть при повышении температуры сопротивление уменьшается.
У моего датчика, при нагревании, сопротивление, именно уменьшается. Если его подключить к ПЛК паралельно с резистором, мало того, что температура оказывается вообще не точной (т.к. не знаю, какой резистор выбрать, и что прописать в конф.плк) она еще и уменьшается при нагревании датчика.
Такие вот дела)

ASo
04.12.2009, 15:20
У Вас похоже NTC10k
Даю температурную кривую град Ц - кОм.
-50 - 441.3
-40 - 239.8
-30 - 135.2
-20 - 78.91
-10 - 47.54
0 - 29.49
10 - 18.79
20 - 12.26
25 - 10.00
30 - 8.19
40 - 5.59
50 - 3.89
60 - 2.76
70 - 1.99
80 - 1.46
90 - 1.08
100 - 0.82
110 - 0.62
120 - 0.48
130 - 0.38
140 - 0.30
150 - 0.24

Попробуйте перевести вход ПЛК в режим измерения сопротивления и подобрать схему последовательной и параллельной обвязки. Но лучше - купите стандартный датчик, хотябы по причине метрологической точности, ибо с прецезионными резисторами - напряженка, а +-5% - хм.

Sniper007
04.12.2009, 17:53
мне кажется нужно подсоеденить параллельно 10 ком, общее сопротивление будет 5ком и ниже. то что точность будет никакая - так это не проблема. нужно будет провести интерполяцию. чтобы провести интерполяцию нужно будет снять показания датчика в нескольких точках.
получив значения точек делаем интерполяцию по лагранжу (если точек меньше 5) или сплайнами (если больше 5) - то есть пишем фб для плк.
теперь вопрос - оно вам надо? купите вы датчик 1000 ом за 400 рублей (ну и сколько он там) и не парьтесь

ASo
04.12.2009, 18:39
теперь вопрос - оно вам надо? купите вы датчик 1000 ом за 400 рублей (ну и сколько он там) и не парьтесь
Как бы сказать. Не знаю как автору темы, но поведение начальства....
Часто оно считает так - расходы хоть 1 руб на чтото - это расходы, а оклад сотрудника - мы платим, вот и работай. И получаются вот такие вот вещи.

Sniper007
04.12.2009, 21:21
начальство птица гордая - не пнешь не полетит :)
а не нужно вообще начальству говорить что "можно сделать, но сложно", нужно сказать - "нельзя, этот тип датчиков не поддерживается производителем. хотите покупайте импортный за Xxxx долларов или покупайте новые датчики за 400 рублей".

Александр Ч.
04.12.2009, 22:20
да, тем более что получить приемлемую точность не получится в принципе, особенно при кривой зависимости. так что проблемы на этом не закончатся, а только начнутся...

Роман26
25.12.2009, 09:43
готово) все датчики заменены на дтс105-50м.в3.160
теперь возникает следующая ситуация.. датчики подключены к плк150 по 2х проводной схеме, показывают нормальную температуру, +10, при выключенной системе.. но стоит только запустить двигатели, через преобразователи частот, как датчики начинают показывать +150 +190 и прочий бред.. я подозреваю, что это из за наводок. если использовать для подключения экранированную витую пару, заземлив экран? предварительно откалибровав плк, заменив датчики на 50 омные резисторы?

Николаев Андрей
25.12.2009, 09:48
действительно это очень мощные наводки, и с ними прийдется бороться.

Rand0m
25.12.2009, 11:00
через преобразователи частот

а кабель от пч до двигателя без экрана ?

Роман26
25.12.2009, 15:10
а кабель от пч до двигателя без экрана ?
да, кабель без экрана. но здесь убедить начальство заменить его на экранированный - мне определенно не удастся. зато у меня есть в наличие ~200 метров витухи 7й категории защиты (это где помимо прочной оболочки и металличкской оплетки, каждая пара отдельно экранирована фольгой)
+ имеется металлический фольгированный скотч, кто нибудь пробовал использовать его в качестве экрана?