Просмотр полной версии : приобрел обновленный плк110
Что можно сказать, прогресс на лицо.:) Не надо подвешивать на RS485 согласующие резисторы(они есть в схеме). Внутренний блок питания развязан от входов. Ко входам можно подключать как p-n-p, так и n-p-n датчики. Загрузил программу, все работает, связь с панелью не пропадает, как на первых партиях ПЛК110. Интересно, есть ли гальваническая развязка выходов1,2 от процессора? Да, и почему-то при первом включении контроллера загорелся светодиод "связь", так все время и горит.:confused:
Филоненко Владислав
02.12.2009, 22:26
развязка есть.
вы ему понравились :)
Сергей71
03.12.2009, 16:28
что значит обновленный.
я купил 2 шт в октябре и поставил на объект.
за это время они меня оба достали. постоянно перезагружаутся то сами то по собаке. намучился.
вчера взял и перенастроил их. сделал из них мдвв, а программу в том же виде залил в плк100-24, а входа и выхода по модбасу. за целый день ни одного сбоя. сегодя пошел день второй.
питание сделано изначально правильно, развязано 380/220 ноль отдельно от земли плюс фильтр бсф. у фильтра землю вешал на корпус и просто в никуда - все равно глючили, целый месяц на еб.... заказчик чуть не убил. читал лог а внем ничего хорошего.
прошивка таргет нормальные.
Ps теперь плк110 буду ставить только как мдвв.
Филоненко Владислав
03.12.2009, 16:38
может дело не в бобине? какое питание, там импульсник.
а по поводу зависаний - значит в тихую мучились, нет бы обратится на форуме, а теперь поменяли программу и все работает? чувствую дело не в железе.
Ну раз понравился, тогда пусть горит.:D У меня два с июня стоят, работают нормально. Пару раз самопроизвольно переходили в "стоп",но поставил подмодуль button, все нормализовалось. Питание без всяких фильтров через бесперебойник
Сергей71
04.12.2009, 12:01
может дело не в бобине? какое питание, там импульсник.
а по поводу зависаний - значит в тихую мучились, нет бы обратится на форуме, а теперь поменяли программу и все работает? чувствую дело не в железе.
программу не менял, только плк.
все Prg Fb Task Var и тд перенес в новый плк100.
в логе перезапуск просто или по собаке.
вот старые логи, новые не делал - далеко до объекта.
по ним видно что некоторые перезагрузки просто по пропаданию питания.
и чем форум помог бы.
в плк110 - когда программа большая то глючит, сейчас прога маленькая и нормально.
там большой обмен по двум 485, и одному 232, плюс работа с файлами.
цикл 5мс свободно ресурсов от 2000 до 3000 мкс. при интенсивном обмене по 485 (чтение строк из файла и передача) свободные ресурсы падали до нуля.
эта же прога в плк100 работает и не глючит и свободные ресурсы не уменьшаются.
PS Попробую 110 потом на небольших проектах. Но уменя подозрение что дело в питании. Ни один буржуйский производитель ПЛК не делает питание 220В только 24В.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot