Неточности в документации:
На рисунке Б1 (Схема подключения питания, входов
и выходов к ПЛК150+24.Х+Х) нарисовано, что к дискретным входам подключены ключи относительно нулевой точки. Эта точка внутри соединена с -24В входом источника питания. Как это будет работать при подаче +24В на дискретный вход?:confused:
Может схемма подключения должна быть аналогична ПЛК100+24.Х+Х, где ключ подключается между +24В и дискреным входом?:mad:

Филоненко Владислав
06.08.2007, 14:15
В ПЛК 150-154 используется вход типа сухой контакт.
При внешнем управлении 0 В - вкл, +5В - выкл.

Антон
07.08.2007, 05:43
В соответствии с таблицей 2 руководства по эксплуатации (стр.9) сухой контакт относится к ПЛК-150-220.
Про входы ПЛК-150-24 в таблице написано следующее "ПЛК150&24 29…17 В* – логическое значение 1 Вход срабатывает при
5…0 В* – логическое значение 0 протекающем через него
токе не менее 3 мА".
У ПЛК-150-220 есть внутри подтягивающие резисторы ?
Как организованы входы у ПЛК-150-24?