PDA

Просмотр полной версии : подключение тсм к 2трм1



sysmaster
02.12.2009, 09:10
тсм подключен к прибору2трм1 трёхпроводной схемой,при замене местами проводов клеммам прибора те что обозначены перемычкой меняются показания прибора на 5градусов,измеряемая температура отрицательная.
с термометрами положительных температур разница в показаниях 1-2 градуса-как это обьяснить
правильно ли при подключении трёх проводов к термопреобразователю тсм ,2 провода те что в термопреобразователе соеденены вместе -2 провода с подходящего кабеля соеденять вместе на одной клемме,тогда 3 клемма в термопреобразователе зачем!по мнению начальника службы кипиа на 1 клемму можно 2 провода ,они всё равно вместе соеденены внутри термопреобразователя-как правильно?

Николаев Андрей
02.12.2009, 14:37
1. проверьте сопротивление между двумя закороченными проводами. оно должно быть равно 0.
2. 3 клеммы сделаны специально - по двум закороченным проводам производится коррекция отклонения, вносимого проводами линии связи (провода вносят дополнительное сопротивление). трехпроводная схема для корректировки этой погрешности.