PDA

Просмотр полной версии : проблема укт-38 и ас-2



STRATUS
01.12.2009, 12:12
установлена малая Scada на основе укт-38 и ас-2. приподключении укт-38 непосредственно возле ас-2 все нормально роботает. а на растоянии пишет "прибор выключен". причом длина провода не привышает 100 м и 15 ом.
помогите пожалуйста понять вчом причина!

Александр Ч.
06.12.2009, 20:54
наверное плюс с минусом перепутан на этом кабеле? чудес то ведь не бывает. сигнал он и есть сигнал и 15 ом не помеха

is_1
18.02.2010, 11:37
у меня что-то похожее было, но затем оказалось оборвана жила на кабеле Rs232-пк. и пересмотри правильная ли распиновка в кабеле, подключен ли прибор укт38 на клемы 1и9 на ас2, адрес прибора должен быть по умолчанию(иначе пишет что не подклоючен)

evgeha
26.02.2010, 20:09
была у меня такая проблема! это либо наводка! либо прибор! у меня их было несколько штук, методом перетасовки нашел которые пошли на это расстояние, а рядом все работают!

sykt
04.10.2016, 22:44
Чем всё кончилось ?

sykt
11.10.2016, 09:29
Не хочет работать связка УКT38 --- АС2-М ---- АС-4 ---- Овен Процесс Менеджер.
В конфигураторе задал параметры: скорость 9600 везде, длина слова 8 бит, стоповых битов 1, четность есть. Тестирование проходит. Ячейки не все, но читает.

Что мешает Менеджеру увидеть прибор. Он его не находит. 2698226983

sykt
11.10.2016, 10:16
Вот настройки в конфигураторе:

269842698526986

sykt
11.10.2016, 14:49
Техподдержка подсказали поставить везде адрес 71, как в приборе по умолчанию. Я изменил в закладках конфигуратора адрес с 1 на 71 и все заработало.
Естественно в свойствах прибора в Менежжере тоже самое должно быть, хотя там и раньше так стояло.

Ждем ответа на вопрос "Какой же адрес ставить в остальных четырех приборах, если конфигуратор видит прибор только с адресом 71"