PDA

Просмотр полной версии : трм200+ас-3м



Andrick
30.11.2009, 14:09
При подключении данного прибора конфигуратор в автоматическом режиме выдает ошибку:
"SZE Размер поля данных не соответствует ожидаемому. Параметр -dev"
после нажатия на OK вторую:
"EDESC Не найден дескриптор. Параметр - verf"
После чего все таки конфигуратор запускается, но параметры настройки показывает не правильно (со сдвигом вниз на 1 единицу).
Плюс ко всему, не работает программа, взятая от сюда:
http://www.owen.ru/device/21120936, для чтения и отображения данных. В программе выставляем следующие настройки:
com порт - 4, Изготовитель - все типы пригодных интерфейсов, Тип - Адаптер интерфейса Rs-485, далее - Автоматический AC3-м, АС4.
После запуска процесса программа пишет, что она находится в режиме ожидания.

(При выборе других настроек ничего не меняется)
На приборе написано Б08-00 2018
Нет ли рабочей программы или может быть, мы что-то делаем не так????

Александр Ч.
30.11.2009, 23:03
на вашем компьютере 4 штуки -последовательных порта?
в изготовителе обычно пишу-овен.
конфигуратор как правило ругается когда версия прошивки прибора не соответствует выбранной пользователем в установках конфигуратора.

Илья Кареткин
01.12.2009, 00:13
Плюс ко всему, не работает программа, взятая от сюда:
http://www.owen.ru/device/21120936, для чтения и отображения данных. В программе выставляем следующие настройки:
com порт - 4, Изготовитель - все типы пригодных интерфейсов, Тип - Адаптер интерфейса Rs-485, далее - Автоматический AC3-м, АС4.
После запуска процесса программа пишет, что она находится в режиме ожидания.


Возможно, вы просто не написали об этом, но.. Вы добавили сам прибор в программу? порт-преобразователь-прибор с соответствующими сетевыми настройками.

Andrick
01.12.2009, 14:45
Большое спасибо. С этой бедой мы справились. Но возникла другая:
После запуска процесса чтения данных с прибора, программа, примерно через 10-15 сек виснет (и весь комп с ней).
Запускалась через переходник USB to COM (конфигуратор работает нормально) на Нетбуке: Aspire one D250-0Bk,
Характеристики: CPU: Intel Atom processor N270,
RAM: 1 Gb DDR2,
Softload: Windows XP Home Edition.
Для проверки пробовали запускать на ноутбуке ASUS A6000U (WinXP SP3 professional edition), с тем же переходником - все работает отлично.
В чем может быть проблема ???

magirus
01.12.2009, 19:32
ну возможно в аппаратной реализации юсб на недобуке....
а может в различиях хоум и проф.

Andrick
05.02.2010, 16:24
Большое спасибо. С этой бедой мы справились. Но возникла другая:
После запуска процесса чтения данных с прибора, программа, примерно через 10-15 сек виснет (и весь комп с ней).
Запускалась через переходник USB to COM (конфигуратор работает нормально) на Нетбуке: Aspire one D250-0Bk,
Характеристики: CPU: Intel Atom processor N270,
RAM: 1 Gb DDR2,
Softload: Windows XP Home Edition.
Для проверки пробовали запускать на ноутбуке ASUS A6000U (WinXP SP3 professional edition), с тем же переходником - все работает отлично.
В чем может быть проблема ???

Нашлось решение выше описанной проблемы, поэтому решил отписаться, мало-ли кому пригодится.
Мы заменили библиотеку owen_io.dll в папке Owen Process Manager на самую последнюю версию этой библиотеки, после чего все заработало на нетбуке.