собственно планируется пять щитов организовать с панельками ип320(просто отображение данных с мва) данные с мва так же нужны плк проверка значений тех процесса. данные с плк должны собиратся на комп архив + отображение (мастер скада).щиты разбросанны 100 -200 метров, общая длинна линии метров 400.поэтому думую что надо по 485 ифейсу.было бы много ближе посадил бы через изернет и не парился.подскажите как связать?

lara197a
29.11.2009, 17:19
по 485 потянет. если переменных много то изернет предпочтительнее по скорости. подключите орс сервер и добавьте его в мастер скаду.

можно всю инфу собирать на 1 плк, а его уже к мастер скаде.
лучше ип320 сделать мастером к своему плк по Rc232. плк по Rs485 соединить в сеть с одним мастером, этот мастер по Rs 232дебаг или изернет соединить с компом.

Sunnytommi
29.11.2009, 18:12
извените разверну 5 щитов в каждом плк - мва- ип320 переменых по 10 -15 с одного щита * 5 =50-75 я думую 485 вполне должен потянуть?
на один плк собирать не желательно, ибо ну не красиво.
я просто не пойму как и кого делать мастером слайвом.

lara197a
29.11.2009, 18:25
с таким количеством переменных опрос будет несколько секунд.
лучше через изернет.
в щите плк мастер, мва и ип320-слейв если на одном порте(rs485)
или ип320 мастер-плк слев(232) + плкмастер-мва слев(485)(предпочтительнее, будет работать быстрее)
плк через свич подключайте к компу по изернету. только поменяйте через плк браузер Ip, чтобы отличались.

Sunnytommi
29.11.2009, 20:41
спасибо за совет, ответ)буду пробывать такую связку
изменяюсь что не уточнил(, щиты разбросанны , 1 помещение три щита далее метров 150 следующее там два щита,далее опять метров 100-150 и вагончик там пк(
подредактировали число переменных нужных в скаде,30 штук, всего)будем пользоваться мастер скадой до 32 точек.

Александр Ч.
29.11.2009, 21:44
для эзернет с мастер скадой лектус орс понадобится

Sunnytommi
29.11.2009, 21:58
не плохо было бы возможно.
только он денег стоит + свичи плюс + расстояния между плк и того не считая кабелей это + 5000 6000 р, деньги конечно не большие, но на любое новое оборудование начальство, реагирует не адекватно)
Для отображение на пк задержка в пару секунд, не критична.Хочется на rs485 поднять сеть, без доп затрат.

Ельцов Андрей
29.11.2009, 22:11
Соглашусь с коллегами.
Лучше использовать езернет. Тем более для такого количества переменных нет необходимости использовать lectus. В полне подойдет базовый ОРС-сервер codesys. Lectus удобен в том случае если переменных или контроллеров значительно больше чем у Вас.
Что касается каждого шкафа, то я панель бы подключил по rs232 мастером к плк. А модуль слейвом к плк. Плк по ethernet подключить к ПК.
По ethernet еще удобнее тем, что у Вас будет возможность редактировать программу не отходя от АРМ оператора.

Sunnytommi
29.11.2009, 22:30
По ethernet еще удобнее тем, что у Вас будет возможность редактировать программу не отходя от АРМ оператора.
Это очень весомый для меня плюс!))Спасибо.А эзернет то потянет такие расстояния?:) 150 метров,я длиньше 20 м сеть не клал:(

lara197a
30.11.2009, 08:26
да, до 300м без проблем.
извиняюсь в сообщении выше описался. прочтите еще раз.