PDA

Просмотр полной версии : чтение переменных типа Bool в панели сп270



@le][
28.11.2009, 20:04
собственно вопрос.
как получить значение переменной типа Bool в панель сп270 из плк 63?
с переменными Int проблем не возникло.

Филоненко Владислав
29.11.2009, 01:04
прочитать по соотв. адресу.