Sergei-md
04.08.2007, 16:14
не срабатывает реле регулятора, причем индикация на панели работает.
прибор новый, установлен небыл. в инструкции решение проблемы не нашел.
что делать, нести в ремонт или это както лечиться?

Зоя
06.08.2007, 10:30
Вы пробовали прозвонить тестором реле?

незарегистрированный
06.08.2007, 15:17
сам регулятор на гарантии, поэтому нет желания самому в него лезть.
кстати замечено, что иногда реле срабатывает. похоже на некачественный пропай. дилеры решили поменять на другой, правда только после получения от производителя.
Да, работа стоит, заказчик ругается.....

Зоя
06.08.2007, 15:35
Где Вы находитесь и как с Вами можно связаться?

волхв
05.10.2007, 23:10
интересная неполадка проявляляется не только в трм501 , но и в ТРМ151. В 4-х из 8-ми приборах :mad: . В двух удалось это устранить полной перепрошивкой, а в других - глухо. Проявляется она и в начале работы и через два месяца работы... электрические нагрузки намного ниже заявленных норм в 3-8 раз??. С подобными глюками встречался раньше у прибора Термодат 25М3. Решил взять продукцию ОВЕН и вновь то же. Что делать???

Зоя
08.10.2007, 14:47
Здравствуйте.
Правильно ли я Вас поняла, что у Вас не замыкается реле, но на ТРМ151, в этот момент, индикаторы K1 или К2 загораются?
Если это именно так, то рекомендуем параллельно выходным реле поставить R-C цепочки (R=50..100 Ом, С=0.1..0.01 мкФ)