PDA

Просмотр полной версии : ип320



эл.монтёр
26.11.2009, 08:50
подключил ип320,плк150,мва8,мву8-2шт Rs485 Modbus Rtu 115200 б/с. панель мерцает, индикаторы состояния реле на экране панели мерцают, зажигается и гаснет Connecting. выходы на плк при включении с панели срабатывают сразу, а на мву с задержкой до 30с. подскажите как избавиться от этих эффектов.

lara197a
26.11.2009, 09:09
Проверьте соответствие мощности блока питания и потребителей.
Для устойчивой связи нужно согласовать волновое сопротивление сети, для этого подключаются сопротивления на первом и последнем приборе.
Для повышения скорости передачи примените режим RTU Modbus.

эл.монтёр
28.11.2009, 09:15
подключил резиторы 120 ом, блок питания бп30б-д3-24 пробовал менять. проблема осталась .

Ельцов Андрей
29.11.2009, 23:46
подключил ип320,плк150,мва8,мву8-2шт Rs485 Modbus Rtu 115200 б/с. панель мерцает, индикаторы состояния реле на экране панели мерцают, зажигается и гаснет Connecting. выходы на плк при включении с панели срабатывают сразу, а на мву с задержкой до 30с. подскажите как избавиться от этих эффектов.

Я так понимаю "мерцает" это значит индикаторы меняют свое состояние, так?
1. Проверьте прошивку контроллера, она не должна быть старше чем 2.5.х.таргет соответственно должен быть для этой прошивки.
2. модули подключайте по RS485 в режиме слейв, панель подключайте по rs232 мастером. Все может работать по modbus.

Да, еще, скачайте новый конфигуратор для ИП320. Сейчас версия 6.5к

эл.монтёр
01.12.2009, 15:48
спасибо за помощь.