Просмотр полной версии : плк100-24 неисправность



igorsp
26.11.2009, 00:18
как то уже поднимал эту тему
просто посыпались плк100-24, начинают произвольно останавливаться и запускаться в работу, конец одинаковый при очередном включении питания горит только лампочка "питание" а плк мертвый
разбираем , смотрим нижнюю плату, два электролита 470мкф 16в "вздулись". просто ужас через год работы уже 10 таких отказов, ремонтируем сами, это быстрей.
что дальше, так и будет продолжаться?
что то сделано для исправления данной проблемы, или я первый такой.
прочитал тему плк100 управление горелками в котельной и ужаснулся. мы тоже работаем для жкх но после этого года эксплуатации встает вопрос надежности оборудования, и для заказчика уже не важно что сколько стоит и где сделано (это про поддержку российского производителя).
господа овеновци прошу ответить стоит и дальше использовать ваши плк или искать более надежные
(к приборам трмххх и сау претензий нет)

Александр Ч.
26.11.2009, 21:20
наверное есть смысл проверить блоки питания для плк. электролит. конденсатор вздувается как правило при подаче напряжения или импульса напряжения выше нормы, т.е. в вашем случае выше 16 в. может входным напряжением, кот. может статься больше 24 в(или в импульсе) выбивает понижающий стабилизатор, после кот. и стоят 470мкф х 16в?
с подобным никогда не сталкивлся. ставлю один бп60-24 и на плк100-24 и на сп270, плюс 4-5 мх110.

igorsp
27.11.2009, 21:28
в качестве бп использую овеновский бп30б-24, дополнительно к плк питание подается на датчик давления с вых. 4..20 ма. меняем емкости - работа восстанавливается.