PDA

Просмотр полной версии : ModBus master через Ethernet



Ушаков Николай
03.08.2007, 12:13
может модбас мастер работать по ethernet-у?

Ушаков Николай
03.08.2007, 12:38
вообще ситуация такая - есть несколько контроллеров, нужно к ним всем подключиться панелькой и компутером.
удобнее всего обвязать контроллеры по ethernet'у, сделать среди них одного мастера, на этого мастера через 485 повесить панельку, а через 232 компутер.
проблема только в том что кодесис не дает повесить модбас мастера на ethernet

Малышев Олег
03.08.2007, 13:12
Добавляйте внутрь модуль Universal Network Device и будет вам счастье :)

Малышев Олег
03.08.2007, 13:13
Кроме Modbus TCP можно использовать стандартные сетевые переменные с.м. в этом форуме ветку Сетевые технологии

Филоненко Владислав
03.08.2007, 14:11
вообще ситуация такая - есть несколько контроллеров, нужно к ним всем подключиться панелькой и компутером.
удобнее всего обвязать контроллеры по ethernet'у, сделать среди них одного мастера, на этого мастера через 485 повесить панельку, а через 232 компутер.
проблема только в том что кодесис не дает повесить модбас мастера на ethernet

Как не дает?
В модуле Universal ModBus Device выбираете режим TCP, задаете порт и IP слайвов и модбус работает в режиме ModBusTCP