Просмотр полной версии : формирование импульсов
стоит задача формирования импульсов от 5 до 165мс. с каким периодом надо запускать задачу с таймером, чтобы обеспечить точность 0,5 мс. подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.
lara197a
23.11.2009, 09:20
на диске плк есть пример обработки прерываний таймером 20мкс.
импульс заданной вами длительности вы можете сформировать и библиотечным модулем Tp, если цикл плк(размер программы) позволяет.
Малышев Олег
23.11.2009, 09:21
Задачка решается на ПЛК 100 с выходами типа К(не Р!!!) штатными методами. См PLC_COnfiguration.pdf. Модуль ШИМ п/п 2.2.2 - точность 100мкСек. Модуль Генератор п/п 2.2.3 точность 20мкСек