PDA

Просмотр полной версии : Не связывается с Gateway



Киналь
19.11.2009, 13:30
Доброго всем.

При попытке связаться из CoDeSys c Gateway Server получаю ошибку "Ошибка связи (#0); произошло отключение". Настройки Connection Settings во вложении.
Попытался подключиться из GatewayDDEServer - получил ошибку "Error: open channel".

То есть, насколько я понимаю, неверно настроен сам шлюз (gateway). Но у него и настроек-то нет!) В чем же может быть дело?

Игорь Петров
23.11.2009, 16:42
Это бессмысленное действие. Нельзя из CoDeSys связываться со шлюзом Gateway Server в принципе. Это как пытаться с хабом в локальной сети связываться. Нужно выбрать тип ПЛК, подключить его и связываться именно с ним.
В данном случае: запускаем на PC SoftPLC программу PLC Win NT. В CoDeSys в настройках целевой платформы задаем PLC Win NT и тогда будет работать связь с ним через Gateway Server.

Киналь
23.11.2009, 21:43
Хм-м... Понятное объяснение, спасибо.
Дело просто в том, что связь я пытаюсь наладить не с ПЛК, а через PLC Link с моделью в Симулинке. Однако идею вроде понял, попробую ещё раз.